Здравствуйте форумчане. Может кто подскажет. При подключении расходомера Теплоком ПРЭМ50 на аналоговый вход 4-20мА модуля MB224-8AC конфигуратор показывает обрыв датчика (сейчас подключены 3 прибора на разные входы и ситуация с ними такая же). Замер показал что прибор выдает ток 3,96mA. При переключении на настройку 0-20мА датчики начинают выдавать значения. Возможно ли что то сделать что бы они работали на настройке 4-20мА (ибо сложно объяснить при сдаче данный факт). Заранее спасибо.

МихаилГл
18.12.2023, 04:13
В некоторых приборах все что ниже 4 мА иногда считается обрывом или аварией. Возможно и MB224-8AC по такой логике работает. Возможно есть способ настроить сам прибор более корректно...

Либо все же работать по 0-20, а заказчику так и объяснить, что ниже 4 при таком случае большинство приборов выдают аварию, и это стандартно... Но не для данного прибора.

In_Da_Cher_A
18.12.2023, 07:36
При переключении на настройку 0-20мА датчики начинают выдавать значения. и какое значение они выдают при 0 расхода?

Возможно ли что то сделать что бы они работали на настройке 4-20мА (ибо сложно объяснить при сдаче данный факт)
сделайте обработку сигнала так, чтобы оператору выдавался 0, а не авария - ведь на дисплее датчика у вас в этом состоянии отображается 0, а не отрицательное значение расхода

Traut
18.12.2023, 08:33
Да сделать обработку можно, но хотелось бы по феншую. Этот клиент конечно все схавает, но как то неприятно врать.

capzap
18.12.2023, 08:35
Здравствуйте форумчане. Может кто подскажет. При подключении расходомера Теплоком ПРЭМ50 на аналоговый вход 4-20мА модуля MB224-8AC конфигуратор показывает обрыв датчика (сейчас подключены 3 прибора на разные входы и ситуация с ними такая же). Замер показал что прибор выдает ток 3,96mA. При переключении на настройку 0-20мА датчики начинают выдавать значения. Возможно ли что то сделать что бы они работали на настройке 4-20мА (ибо сложно объяснить при сдаче данный факт). Заранее спасибо.

во первых приложите скрин шильдика прибора, потому что MB224-8AC это не название, а набор букв у человека не разбирающегося в модификациях
во вторых, типовое решения на аварию, можно найти в этой цитате
Добрый день, уважаемые коллеги. Нам очень важно узнать Ваше мнение по интересному техническому нюансу поведения выходного сигнала 4-20мА в датчиках давления ПД100(И).
В настоящий момент при превышении входным давлением верхнего предела измерений датчики продолжают пропорционально увеличивать выходной сигнал до 24 мА «вверх» или вниз до тока потребления платы 2,5 мА без гарантии заявленной в пределах измерений погрешности. Этот режим работы был внедрён по многочисленным просьбам клиентов. Назовём его «ВЫЛЕТ» характеристики.
Есть и другой режим, при котором при превышении входным давлением верхнего предела измерений датчик останавливается на «аварийном» сигнале 21.5 мА или 3,5 мА и при дальнейшем выходе сигнал не меняется. Когда давление возвращается в диапазон сигнал возвращается в 4-20 мА.

хоть и не относится к связке в этой теме, но это касается всех приборов и 3,96mA должно отображаться с небольшим минусом, а не как авария

In_Da_Cher_A
18.12.2023, 09:15
Да сделать обработку можно, но хотелось бы по феншую. Этот клиент конечно все схавает, но как то неприятно врать.а где враньё-то? вы что-то вообще сейчас бред пишите. То есть если я сделаю линеаризацию, или фильтрацию сигнала - это враньё? вы считаете, что только голый RAW сигнал - это прям вот истина и даст вам пропуск в специальный рай для асутепешников, а остальные вруны - сгорят в аду?