Просмотр полной версии : Проблема работы аналоговых датчиков давления Овен с ПЛК73



Traut
17.12.2023, 23:58
Здравствуйте форумчане.
Может кто-нибудь сможет подсказать.
Датчики давления ПД100-ДИ1,6-111-0,5 и ПЛК73
При подключении к ПЛК-73 (4-20мА) на оборудовании без подключения к процессу (без приложенного давления среды) вызывают ошибку прибора.
т.к. ток цепи (замерен мультиметром) меньше 4мА.
сами датчики на изменение давления реагируют , вообще новые. (При проверке на датчиках с другой установки проблемы нет (ток 4,04 mA)).
на входах установлены резисторы 100 ом 0.1%.
Ни каких юстировочных возможностей в плк не нашел.

МихаилГл
18.12.2023, 04:23
Ну похоже то же самое, что и в предыдущем посте.

Traut
18.12.2023, 08:31
Да проблемы схожи. Но если в случае из предидущего моего поста - то что я ему то и будет (в попугайчиках). То в случае с плк73 это атомная промышленность (выбор оборудования их). И уговорить их при сдаче по боюсь будет проблематично. Техподдержка отделалась ответом - поменяйте параметры в ПЛК73. (да нет там регулировок входных). К примеру работая с Омрон там подстройки токового диапазона можно было делать, а тут тупик.

Traut
18.12.2023, 08:41
Плюс к тому у ПЛК73 сертификат средств измерения есть.

In_Da_Cher_A
18.12.2023, 08:59
Датчики давления ПД100-ДИ1,6-111-0,5 и ПЛК73
При подключении к ПЛК-73 (4-20мА) на оборудовании без подключения к процессу (без приложенного давления среды) вызывают ошибку прибора.
т.к. ток цепи (замерен мультиметром) меньше 4мА.
и сколько ток - конкретно в цифрах?
а потом возвращаясь в датчику - можете сами высчитать, выходит ли "меньше 4 мА" за пределы 0,5% от ВПИ датчика

и как-то странно - для атомной отрасли - работать с ПЛК-73 и дешёвым общепромышленным датчиком, поэтому ссылаться на высокие стандарты приёмки атомки - ну так себе.
Они сами заказали себе такое, ну вот так и будет работать

In_Da_Cher_A
18.12.2023, 09:00
Плюс к тому у ПЛК73 сертификат средств измерения есть.ну он и меряет - 3,96 мА

Traut
18.12.2023, 09:27
ну он и меряет - 3,96 мА

К сожелению нет. На рабочих 4.04ма он видит а 3.96 ма уже не видит.

МихаилГл
18.12.2023, 09:28
К сожелению нет. На рабочих 4.04ма он видит а 3.96 ма уже не видит.

Может это мультиметр так показывает, а прибор замеряет немного другое значение...

In_Da_Cher_A
18.12.2023, 09:51
К сожелению нет. На рабочих 4.04ма он видит а 3.96 ма уже не видит.так я и говорю - он меряет и считает это выходом за пределы.
возвращаясь к источнику миллиампер
- т.к. ток цепи (замерен мультиметром) меньше 4мА.так сколько мА при "нуле" измеренного давления?