PDA

Просмотр полной версии : МУ110-224.16Р не замыкаются контакты ВЭ



АнтонГС
14.12.2023, 10:29
Добрый день, не пинайте за неграмотность

У нас установлен прибор МУ110-224.16Р для индикации положений коммутационных аппаратов а также для предупредительной и аварийной сигнализации. Он берет значения от модуля ввода МВ на который приходят положения КА с блок контактов и различных реле защиты от перенапряжений, несимметрии и тд.

В один прекрасный день все лампы световой сигнализации положений автоматов и разъединителей перестали гореть, хотя диоды на самом приборе показывали что нужные ВЭ замкнуты.

Прибор был проверен согласно руководству, подключен к конфигуратору и опробованы все 16 реле. При подачи команды с конфигуратора на реле слышен характерный щелчок и световая индикация на приборе загорается, но замыкания выходных контактов нету.

Позвонил в тех поддержку и они порекомендовали перезалить прошивку, что было и сделанно, но результат остался тот же.

Я открыл прибор для непосредственного доступа к плате с реле и при прямой подаче номинального напряжения на ножки реле (реле OMRON, катушка на 5 В) реле подтягивается и выходные контакты замыкаются)

При подаче команды с программы реле также замыкается (по крайней мере слышен щелчок) но контакты уже не замыкаются и напряжение на ножках катушки реле 2В.

Встречались ли такого рода неисправности у кого-нибудь? И как вообще быть в такой ситуации? (Модуль 2018 г., никакой бумажной документации нету и гарантийный срок узнать невозможно)

МихаилГл
14.12.2023, 10:42
Так реле замыкаются или нет? Может просто внешнее напряжение, которое коммутирует это реле, отсутствует?...

PS... Прочитал внимательнее, извиняюсь... С таким не сталкивался.

In_Da_Cher_A
14.12.2023, 10:44
Он берет значения от модуля ввода МВкак это? расскажите поподробнее, как два модуля общаются между собой без контроллера

прибор МУ110-224.16Р это не прибор. Это пассивный модуль, принимающий команды от более интеллектуального устройства.
У вас где-то должен стоят либо ПЛК, либо панель оператора, либо СКАДА

При подаче команды с программы вот это что такое и где она загружена?

melky
14.12.2023, 10:46
Если на катушках реле 2В искать по цепям питания. Возможно что-то во встроенном БП гавкнулось...
У вас же питание 24В прибора, а все дополнительные напряжения 3,3В для чипа (если он 3-х вольтовый), 5В для управления реле, все это формируется встроенным БП.


Я открыл прибор для непосредственного доступа к плате с реле и при прямой подаче номинального напряжения на ножки реле (реле OMRON, катушка на 5 В) реле подтягивается и выходные контакты замыкаются)
При подаче команды с программы реле также замыкается (по крайней мере слышен щелчок) но контакты уже не замыкаются и напряжение на ножках катушки реле 2В.

Вы даже по сути нашли точку поиска проблемы.

МихаилГл
14.12.2023, 10:49
как это? расскажите поподробнее, как два модуля общаются между собой без контроллера
это не прибор. Это пассивный модуль, принимающий команды от более интеллектуального устройства.
У вас где-то должен стоят либо ПЛК, либо панель оператора, либо СКАДА
вот это что такое и где она загружена?


Это из инструкции:
Можно ли при работе с модулем МК110-220.4К.4Р считывать значения входов и управлять выходными элементами по интерфейсу RS485
Такой вариант работы с модулем возможен. Можно считывать значения входов и управлять выходными э/м реле по интерфейсу RS485. Кроме этого возможен режим работы модуля по прямой логике.

Вроде можно без контроллера...

Блин, не для того модуля, тут же только выхода...

IVM
14.12.2023, 11:11
Добрый день, не пинайте за неграмотность

У нас установлен прибор МУ110-224.16Р для индикации положений коммутационных аппаратов а также для предупредительной и аварийной сигнализации. Он берет значения от модуля ввода МВ на который приходят положения КА с блок контактов и различных реле защиты от перенапряжений, несимметрии и тд.

В один прекрасный день все лампы световой сигнализации положений автоматов и разъединителей перестали гореть, хотя диоды на самом приборе показывали что нужные ВЭ замкнуты.

Прибор был проверен согласно руководству, подключен к конфигуратору и опробованы все 16 реле. При подачи команды с конфигуратора на реле слышен характерный щелчок и световая индикация на приборе загорается, но замыкания выходных контактов нету.

Позвонил в тех поддержку и они порекомендовали перезалить прошивку, что было и сделанно, но результат остался тот же.

Я открыл прибор для непосредственного доступа к плате с реле и при прямой подаче номинального напряжения на ножки реле (реле OMRON, катушка на 5 В) реле подтягивается и выходные контакты замыкаются)

При подаче команды с программы реле также замыкается (по крайней мере слышен щелчок) но контакты уже не замыкаются и напряжение на ножках катушки реле 2В.

Встречались ли такого рода неисправности у кого-нибудь? И как вообще быть в такой ситуации? (Модуль 2018 г., никакой бумажной документации нету и гарантийный срок узнать невозможно)

2 В на катушке реле - это мало. Что-то с БП модуля не в порядке.

АнтонГС
14.12.2023, 11:30
как это? расскажите поподробнее, как два модуля общаются между собой без контроллера
это не прибор. Это пассивный модуль, принимающий команды от более интеллектуального устройства.
У вас где-то должен стоят либо ПЛК, либо панель оператора, либо СКАДА
вот это что такое и где она загружена?

Я не АСУшник поэтому не сильно грамотен в этой области, но в шкафу стоят Модуль ввода и модуль вывода и в другом шкафу есть панель оператора (?) где есть журнал событий

на модуль ввода приходят сигналы с контактов реле контроля несиметрии, пульсаций и перенапряжений а также блок контакты аввтоматов и разъеденителей

модуль ввода и вывода соединены по RS-485 а также с этой панелью оператора.

Сигналы на срабатывания реле я выдавал с программы Конфигуратор Мх110

АнтонГС
14.12.2023, 12:22
Если на катушках реле 2В искать по цепям питания. Возможно что-то во встроенном БП гавкнулось...
У вас же питание 24В прибора, а все дополнительные напряжения 3,3В для чипа (если он 3-х вольтовый), 5В для управления реле, все это формируется встроенным БП.

Вы даже по сути нашли точку поиска проблемы.

А не подскажете как быть дальше? В электронике я профан, может подскажете метод проверки для БП?

melky
14.12.2023, 12:30
что, у вас в городе нет телемастерских разных? Проверить БП для мастера даже без схемы вполне реально. Посмотреть что и как формирует 5В в схеме и разобраться...
модуль 2018 года, гарантии уже давно нет.

1exan
14.12.2023, 12:32
А не подскажете как быть дальше? В электронике я профан, может подскажете метод проверки для БП?

Тогда визуально осмотрите все элементы, особенно электролитические конденсаторы - на предмет вздутий и отправляйте модуль в ремонт

melky
14.12.2023, 12:37
имхо, если модуль без гарантии и проблема в БП, то проще по месту в мастерской сделать, чем отправлять и ждать до посинения.
Я как-то микроПК спалил, скачал даташит, нашел что микросхема не формирует питания дальше себя (то есть дальше не поперло напряжение входа). Заказал на Ali микросхемы и отдал людям перепаять чип на паяльной станции - так ожил собака :)
времени заняло дней 10 с ожиданием чипов. Если бы подобное устройство отправлял в ремонт, а тем более в Овен - это месяца два...

Rask
15.12.2023, 09:36
Добрый день, не пинайте за неграмотность

У нас установлен прибор МУ110-224.16Р для индикации положений коммутационных аппаратов а также для предупредительной и аварийной сигнализации. Он берет значения от модуля ввода МВ на который приходят положения КА с блок контактов и различных реле защиты от перенапряжений, несимметрии и тд.

В один прекрасный день все лампы световой сигнализации положений автоматов и разъединителей перестали гореть, хотя диоды на самом приборе показывали что нужные ВЭ замкнуты.

Прибор был проверен согласно руководству, подключен к конфигуратору и опробованы все 16 реле. При подачи команды с конфигуратора на реле слышен характерный щелчок и световая индикация на приборе загорается, но замыкания выходных контактов нету.

Позвонил в тех поддержку и они порекомендовали перезалить прошивку, что было и сделанно, но результат остался тот же.

Я открыл прибор для непосредственного доступа к плате с реле и при прямой подаче номинального напряжения на ножки реле (реле OMRON, катушка на 5 В) реле подтягивается и выходные контакты замыкаются)

При подаче команды с программы реле также замыкается (по крайней мере слышен щелчок) но контакты уже не замыкаются и напряжение на ножках катушки реле 2В.

Встречались ли такого рода неисправности у кого-нибудь? И как вообще быть в такой ситуации? (Модуль 2018 г., никакой бумажной документации нету и гарантийный срок узнать невозможно)

МУ110-224.16Р - кстати тоже 2018, аналогичная ситуация. Показывает что выхода замкнуты, а по факту реле не работают. В ремонт не отдавал, что с ним не смотрел, просто заменил. Лежит так сказать ждет своего часа.

Eugene.A
25.02.2025, 18:38
82195
82196
Доколе?
Когда уже для промэлектроники будут использоваться качественные компоненты? Здесь копеечная экономия недопустима. Иначе мы импортозаместим центральное отопление печным, а водоснабжение рытьём колодцев.

IVM
25.02.2025, 20:21
82195
82196
Доколе?
Когда уже для промэлектроники будут использоваться качественные компоненты? Здесь копеечная экономия недопустима. Иначе мы импортозаместим центральное отопление печным, а водоснабжение рытьём колодцев.

А что там у вас случилось ?

Eugene.A
25.02.2025, 20:30
А что там у вас случилось ?

В каком смысле? С модулем или с объектом?
Модуль отказал, горит красный светодиод.
На объекте не управляется привод трёхходового клапана, не работает каскадное управление котлами, насосы в ручном режиме и т.д.