Просмотр полной версии : МУ110-224.16Р не замыкаются контакты ВЭ
Добрый день, не пинайте за неграмотность
У нас установлен прибор МУ110-224.16Р для индикации положений коммутационных аппаратов а также для предупредительной и аварийной сигнализации. Он берет значения от модуля ввода МВ на который приходят положения КА с блок контактов и различных реле защиты от перенапряжений, несимметрии и тд.
В один прекрасный день все лампы световой сигнализации положений автоматов и разъединителей перестали гореть, хотя диоды на самом приборе показывали что нужные ВЭ замкнуты.
Прибор был проверен согласно руководству, подключен к конфигуратору и опробованы все 16 реле. При подачи команды с конфигуратора на реле слышен характерный щелчок и световая индикация на приборе загорается, но замыкания выходных контактов нету.
Позвонил в тех поддержку и они порекомендовали перезалить прошивку, что было и сделанно, но результат остался тот же.
Я открыл прибор для непосредственного доступа к плате с реле и при прямой подаче номинального напряжения на ножки реле (реле OMRON, катушка на 5 В) реле подтягивается и выходные контакты замыкаются)
При подаче команды с программы реле также замыкается (по крайней мере слышен щелчок) но контакты уже не замыкаются и напряжение на ножках катушки реле 2В.
Встречались ли такого рода неисправности у кого-нибудь? И как вообще быть в такой ситуации? (Модуль 2018 г., никакой бумажной документации нету и гарантийный срок узнать невозможно)
МихаилГл
14.12.2023, 10:42
Так реле замыкаются или нет? Может просто внешнее напряжение, которое коммутирует это реле, отсутствует?...
PS... Прочитал внимательнее, извиняюсь... С таким не сталкивался.
In_Da_Cher_A
14.12.2023, 10:44
Он берет значения от модуля ввода МВкак это? расскажите поподробнее, как два модуля общаются между собой без контроллера
прибор МУ110-224.16Р это не прибор. Это пассивный модуль, принимающий команды от более интеллектуального устройства.
У вас где-то должен стоят либо ПЛК, либо панель оператора, либо СКАДА
При подаче команды с программы вот это что такое и где она загружена?
Если на катушках реле 2В искать по цепям питания. Возможно что-то во встроенном БП гавкнулось...
У вас же питание 24В прибора, а все дополнительные напряжения 3,3В для чипа (если он 3-х вольтовый), 5В для управления реле, все это формируется встроенным БП.
Я открыл прибор для непосредственного доступа к плате с реле и при прямой подаче номинального напряжения на ножки реле (реле OMRON, катушка на 5 В) реле подтягивается и выходные контакты замыкаются)
При подаче команды с программы реле также замыкается (по крайней мере слышен щелчок) но контакты уже не замыкаются и напряжение на ножках катушки реле 2В.
Вы даже по сути нашли точку поиска проблемы.
МихаилГл
14.12.2023, 10:49
как это? расскажите поподробнее, как два модуля общаются между собой без контроллера
это не прибор. Это пассивный модуль, принимающий команды от более интеллектуального устройства.
У вас где-то должен стоят либо ПЛК, либо панель оператора, либо СКАДА
вот это что такое и где она загружена?
Это из инструкции:
Можно ли при работе с модулем МК110-220.4К.4Р считывать значения входов и управлять выходными элементами по интерфейсу RS485
Такой вариант работы с модулем возможен. Можно считывать значения входов и управлять выходными э/м реле по интерфейсу RS485. Кроме этого возможен режим работы модуля по прямой логике.
Вроде можно без контроллера...
Блин, не для того модуля, тут же только выхода...
Добрый день, не пинайте за неграмотность
У нас установлен прибор МУ110-224.16Р для индикации положений коммутационных аппаратов а также для предупредительной и аварийной сигнализации. Он берет значения от модуля ввода МВ на который приходят положения КА с блок контактов и различных реле защиты от перенапряжений, несимметрии и тд.
В один прекрасный день все лампы световой сигнализации положений автоматов и разъединителей перестали гореть, хотя диоды на самом приборе показывали что нужные ВЭ замкнуты.
Прибор был проверен согласно руководству, подключен к конфигуратору и опробованы все 16 реле. При подачи команды с конфигуратора на реле слышен характерный щелчок и световая индикация на приборе загорается, но замыкания выходных контактов нету.
Позвонил в тех поддержку и они порекомендовали перезалить прошивку, что было и сделанно, но результат остался тот же.
Я открыл прибор для непосредственного доступа к плате с реле и при прямой подаче номинального напряжения на ножки реле (реле OMRON, катушка на 5 В) реле подтягивается и выходные контакты замыкаются)
При подаче команды с программы реле также замыкается (по крайней мере слышен щелчок) но контакты уже не замыкаются и напряжение на ножках катушки реле 2В.
Встречались ли такого рода неисправности у кого-нибудь? И как вообще быть в такой ситуации? (Модуль 2018 г., никакой бумажной документации нету и гарантийный срок узнать невозможно)
2 В на катушке реле - это мало. Что-то с БП модуля не в порядке.
как это? расскажите поподробнее, как два модуля общаются между собой без контроллера
это не прибор. Это пассивный модуль, принимающий команды от более интеллектуального устройства.
У вас где-то должен стоят либо ПЛК, либо панель оператора, либо СКАДА
вот это что такое и где она загружена?
Я не АСУшник поэтому не сильно грамотен в этой области, но в шкафу стоят Модуль ввода и модуль вывода и в другом шкафу есть панель оператора (?) где есть журнал событий
на модуль ввода приходят сигналы с контактов реле контроля несиметрии, пульсаций и перенапряжений а также блок контакты аввтоматов и разъеденителей
модуль ввода и вывода соединены по RS-485 а также с этой панелью оператора.
Сигналы на срабатывания реле я выдавал с программы Конфигуратор Мх110
Если на катушках реле 2В искать по цепям питания. Возможно что-то во встроенном БП гавкнулось...
У вас же питание 24В прибора, а все дополнительные напряжения 3,3В для чипа (если он 3-х вольтовый), 5В для управления реле, все это формируется встроенным БП.
Вы даже по сути нашли точку поиска проблемы.
А не подскажете как быть дальше? В электронике я профан, может подскажете метод проверки для БП?
что, у вас в городе нет телемастерских разных? Проверить БП для мастера даже без схемы вполне реально. Посмотреть что и как формирует 5В в схеме и разобраться...
модуль 2018 года, гарантии уже давно нет.
А не подскажете как быть дальше? В электронике я профан, может подскажете метод проверки для БП?
Тогда визуально осмотрите все элементы, особенно электролитические конденсаторы - на предмет вздутий и отправляйте модуль в ремонт
имхо, если модуль без гарантии и проблема в БП, то проще по месту в мастерской сделать, чем отправлять и ждать до посинения.
Я как-то микроПК спалил, скачал даташит, нашел что микросхема не формирует питания дальше себя (то есть дальше не поперло напряжение входа). Заказал на Ali микросхемы и отдал людям перепаять чип на паяльной станции - так ожил собака :)
времени заняло дней 10 с ожиданием чипов. Если бы подобное устройство отправлял в ремонт, а тем более в Овен - это месяца два...
Добрый день, не пинайте за неграмотность
У нас установлен прибор МУ110-224.16Р для индикации положений коммутационных аппаратов а также для предупредительной и аварийной сигнализации. Он берет значения от модуля ввода МВ на который приходят положения КА с блок контактов и различных реле защиты от перенапряжений, несимметрии и тд.
В один прекрасный день все лампы световой сигнализации положений автоматов и разъединителей перестали гореть, хотя диоды на самом приборе показывали что нужные ВЭ замкнуты.
Прибор был проверен согласно руководству, подключен к конфигуратору и опробованы все 16 реле. При подачи команды с конфигуратора на реле слышен характерный щелчок и световая индикация на приборе загорается, но замыкания выходных контактов нету.
Позвонил в тех поддержку и они порекомендовали перезалить прошивку, что было и сделанно, но результат остался тот же.
Я открыл прибор для непосредственного доступа к плате с реле и при прямой подаче номинального напряжения на ножки реле (реле OMRON, катушка на 5 В) реле подтягивается и выходные контакты замыкаются)
При подаче команды с программы реле также замыкается (по крайней мере слышен щелчок) но контакты уже не замыкаются и напряжение на ножках катушки реле 2В.
Встречались ли такого рода неисправности у кого-нибудь? И как вообще быть в такой ситуации? (Модуль 2018 г., никакой бумажной документации нету и гарантийный срок узнать невозможно)
МУ110-224.16Р - кстати тоже 2018, аналогичная ситуация. Показывает что выхода замкнуты, а по факту реле не работают. В ремонт не отдавал, что с ним не смотрел, просто заменил. Лежит так сказать ждет своего часа.
Eugene.A
25.02.2025, 18:38
82195
82196
Доколе?
Когда уже для промэлектроники будут использоваться качественные компоненты? Здесь копеечная экономия недопустима. Иначе мы импортозаместим центральное отопление печным, а водоснабжение рытьём колодцев.
82195
82196
Доколе?
Когда уже для промэлектроники будут использоваться качественные компоненты? Здесь копеечная экономия недопустима. Иначе мы импортозаместим центральное отопление печным, а водоснабжение рытьём колодцев.
А что там у вас случилось ?
Eugene.A
25.02.2025, 20:30
А что там у вас случилось ?
В каком смысле? С модулем или с объектом?
Модуль отказал, горит красный светодиод.
На объекте не управляется привод трёхходового клапана, не работает каскадное управление котлами, насосы в ручном режиме и т.д.
Powered by vBulletin® Version 4.2.3 Copyright © 2025 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved. Перевод: zCarot