PDA

Просмотр полной версии : Согласующие резисторы RS-485



o_nik
18.02.2009, 13:54
Добрый день.

Как наиболее корректно подключить согласующие резисторы на 120 Ом в 485 сети?
при использовании:
ПЛК154 (1шт) - МВА8 (1 шт) - МДВВ-Р (2 шт) - ПКП (5 шт).
Подключение приборов в сети в указанной последовательности.

Длины участков кабеля между ПЛК, МВА и МДВВ не более 10 - 20 см; между последним МДВВ и первым ПКП около 10м;
между ПКП 10 - 20 см.

magirus
18.02.2009, 16:05
1) попробовать без них.
2) один единственный 120 омник к последнему ПКП.

Илья Глан
18.02.2009, 16:05
при таком подключении можно вообще не ставить резисторов.

o_nik
20.02.2009, 07:03
при таком подключении можно вообще не ставить резисторов.

Можно, только работать ничего не будет, потому как эта схема, собранная на столе, даже с 10 см кабелями не работает без резистора.

Сергей71
20.02.2009, 13:38
Можно, только работать ничего не будет, потому как эта схема, собранная на столе, даже с 10 см кабелями не работает без резистора.

Ответ не верный.
У меня 10 приборов через 20см простым пв3 без резисторов на столе - работаетна 38400.

смотри скорость, настройки и тп во всех приборах. А также питание и общие цепи питания.

Был случай на 20м не работал а подключал бухту 200 м работал, думал резисторы надо. Оказалось в схеме два источника питания и надо было их соединить по минусу и все.

Назаров Александр
20.02.2009, 14:11
У меня все приборы (7 МДВВ и ПЛК100 + розетка RJ45) собраны звездой витой парой через кроновскую размыкающуюся панель без резисторов. Длины проводов - по 1 - 1.5м. Работает без проблем.:)

magirus
20.02.2009, 14:49
эта схема, собранная на столе, даже с 10 см кабелями не работает без резистора.
чушь, смотрите подключение, полярность,
у нас хвосты по 100-200 метров без резисторов работают.
хм...
как вариант, а сетевые адреса приборам заданы разные?
хотя если с 10 сантиметровыми с резистором работает....

MaD raBBit
24.02.2009, 17:47
Согласующие резисторы по стандарту TIA485 ставятся в двух противоположных (по взаимному положению) узлах (приборах). Предназначены для компенсации сопротивления и емкости кабеля (для подавления эха). Актуально на длинных линий (думаю начиная с 500-700 метров) и для специализированного для RS-485 кабеля (волновое сопротивление как раз 120 Ом). Наличие низкоомных согласующих резисторов сильно подсаживает амплитуду сигнала (раза в два как минимум), поэтому на коротких линиях категорически не рекомендуется.

DARNER
24.02.2009, 22:10
...погонное сопротивление как раз 120 Ом/км...

наверное в упомянутом стандарте на RS-485 имелось ввиду волновое сопростивление..;) = 120 Ом.

MaD raBBit
27.02.2009, 10:39
наверное в упомянутом стандарте на RS-485 имелось ввиду волновое сопростивление..;) = 120 Ом.

Безусловно, Вы правы, имелось в виду волновое сопротивление 120 Ом.

100xanoff
11.04.2015, 10:28
http://www.novosoft.by/Ency/rs-485.htm

F. Parnas
25.08.2016, 10:53
чушь, смотрите подключение, полярность, ...
А как соотносится полярность А/В на Овенах с Data+/Data- на импортных контроллерах?

Гарчев Евгений
25.08.2016, 12:40
http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=25041