PDA

Просмотр полной версии : МУ210-502 Ограничение



Михаил Троицкий
13.12.2023, 15:07
В PDF по МУ210-502 указано, что длина линии питания аналоговых выходов не более 30 метров. Причем это предупреждение встречается несколько раз в инструкции. Это ограничение касается только питания или всей линии связи МУ210-502 - Управляемое устройство.

МихаилГл
14.12.2023, 04:19
Ну в руководстве только про питание самих модулей и вспомогательных клемм АО это написано... Думаю что для 4..20 мА длина в 30 метров не предел.

Михаил Троицкий
14.12.2023, 07:59
В руководстве на МВ210-101 указано, что именно длина кабеля питания модуля не должна превышать 30 метров, а длина линии связи для 4..20мА не более 100 метров. Все четко. На МУ210-502 как-то размыто, вот и возник вопрос.

МихаилГл
14.12.2023, 08:30
В руководстве на МВ210-101 указано, что именно длина кабеля питания модуля не должна превышать 30 метров, а длина линии связи для 4..20мА не более 100 метров. Все четко. На МУ210-502 как-то размыто, вот и возник вопрос.

Ну так это модуль ввода, требующий по крайней мере активного токового входа, и это забота не модуля, а стороннего устройства.
А тут модуль вывода, и чтоб он был активным его надо запитать кабелем не длиннее 30 метров (ну мы же питаем напряжением, вот и ограничение), а сам токовый выход согласно ограничениям на используемые сигналы. Если ток, то до километра, если напряжение, то чуть чуть.

Я так думаю...©

Михаил Троицкий
14.12.2023, 12:51
Михаил, таки пришел официальный ответ от разработчиков. Длина 30 метров распространяется только на подвод питания (клеммы А +24В и С -24В). Выходной сигнал (клеммы B и С) в пределах обычной длины токовой петли. Так что в общем-то вы были правы.
Я так думаю...© - все верно