Просмотр полной версии : Распиновка разъема для подключения ЛПО
Подскажите, можно ли подключить ЛПО2[M01] к ПЧВ3[M01] обычным патч-кордом?
72341
d.sherstov
13.12.2023, 09:33
Добрый день! Да, чтоб подключить ЛПО к ПЧВ, нужен обычный патч-корд
lunyov_i
02.04.2024, 13:03
Добрый день! Да, чтоб подключить ЛПО к ПЧВ, нужен обычный патч-корд
При подключении высвечивается подобное. На кнопки не реагирует. Чем лечить? 74924
lunyov_i
02.04.2024, 14:40
При подключении высвечивается подобное. На кнопки не реагирует. Чем лечить? 74924
Параметр 11-30 решает этот вопрос. Просто RS-485 распаралелен между входом панели ЛПО-1 и входом A+ B- Одновременная работа невозможна по обеим интерфейсам. Cоответсвенно параметр 11-30 решает что будет использоваться. Умный человек из Омска подсказал.
Параметр 11-30 решает этот вопрос. Просто RS-485 распаралелен между входом панели ЛПО-1 и входом A+ B- Одновременная работа невозможна по обеим интерфейсам. Cоответсвенно параметр 11-30 решает что будет использоваться. Умный человек из Омска подсказал.
Вроде ПЧВ3 (М01) умеет работать как с встроенной так и с внешней панелью одновременно, причем с различным настраиваемом приоритетом.
lunyov_i
12.04.2024, 08:53
Вроде ПЧВ3 (М01) умеет работать как с встроенной так и с внешней панелью одновременно, причем с различным настраиваемом приоритетом.
Речь шла о ПЧВ1. Одновременная работа с обоих панелей возможна если выставить Параметр 11-30, но при этом отключается штатный порт RS-485.