Григори
07.12.2023, 13:15
Всем доброго времени суток, заметил занятную особенность. При подключении датчика ДТС314-50М к ПР200 и обработке сигнала через макрос-преобразователь из онлайн-базы имеется линейная погрешность(одно и тоже значение погрешности при разных температурах). Кто знает, из-за чего возникает данная проблема, сопротивление кабеля самого датчика или иное?
Арифметикой, конечно, дело исправляется, но хотелось бы знать корень проблемы.

Также возникает любознательный вопрос, в макрос можно занести сопротивление провода, как это сопротивление измерить правильно?

Полное название датчика: ДТС314-50М.В3.40/1.5

kondor3000
07.12.2023, 13:23
Всем доброго времени суток, заметил занятную особенность. При подключении датчика ДТС314-50М к ПР200 и обработке сигнала через макрос-преобразователь из онлайн-базы имеется линейная погрешность(одно и тоже значение погрешности при разных температурах). Кто знает, из-за чего возникает данная проблема, сопротивление кабеля самого датчика или иное?
Арифметикой, конечно, дело исправляется, но хотелось бы знать корень проблемы.

Также возникает любознательный вопрос, в макрос можно занести сопротивление провода, как это сопротивление измерить правильно?

Полное название датчика: ДТС314-50М.В3.40/1.5

В макросе есть вход Rдоб. это как раз компенсация длины проводов, которое надо измерить или подобрать. По нормальному схема подключения ТСП должна быть 3-х проводной, а тут 2 проводная, кроме того 50М категорически не желательно использовать (рекомендовано Pt1000),
так как огромная погрешность измерения у ПР на маленьких сопротивлениях (+/-15 градусов).
А для Pt1000 всего +/-1,5 градуса. Таких тем уже вагон, могли бы и посмотреть.

Григори
07.12.2023, 14:36
Благодарю за объяснение, насчет "погуглить" мысль пришла позже, чем задать вопрос)

Cs-Cs
07.12.2023, 14:37
НЕ БУДУТ датчики 50М и 100М корректно работать с ПР200. Только Pt1000 кое-как будет. Вот ссылки на подобные темы:
https://owen.ru/forum/showthread.php?t=37497
https://owen.ru/forum/showthread.php?t=38549&p=419271#post419271

RfSS
08.12.2023, 13:36
Надо ставить либо модуль расширения или МВ, или использовать датчики Pt1000. Сам с низкоомными датчиками обжёгся. Через МВ работает как надо.

Kotrr
15.12.2023, 14:31
Про +/- 15 градусов вы погорячились. Сейчас применяем датчики 50М для измерения температур в помещениях (не для тех. процессов), погрешность в пределах 1 градуса. В Owen Logic довольно продолжительное время после какого-то обновления сохранялась неправильная работа измерение сопротивления при настройке других входов на 4..20 мА (даже если датчик не подключен). Тесты проводились на столе и все подтверждалось. Сейчас вроде все поправили.

kondor3000
15.12.2023, 14:50
Про +/- 15 градусов вы погорячились. Сейчас применяем датчики 50М для измерения температур в помещениях (не для тех. процессов), погрешность в пределах 1 градуса. В Owen Logic довольно продолжительное время после какого-то обновления сохранялась неправильная работа измерение сопротивления при настройке других входов на 4..20 мА (даже если датчик не подключен). Тесты проводились на столе и все подтверждалось. Сейчас вроде все поправили.

То что вы подогнали для +20 градусов в помещении, не значит что на 100 грудусах не будет погрешности +/- 15 градусов.
Для 50М изменение на 1 градус это 0,2 Ом, вход ПР не может определить такое изменение.

Sergej_
15.12.2023, 15:57
Ещё бывает такой аргумент: "мерил двумя ( тремя) , оба одинаково показывают +- 0.5". Причем оба подключают к ПР. И довольны этим самообманом.