PDA

Просмотр полной версии : ПЛК210-03-CS не работает modbus RTU slave



terrabit
05.12.2023, 17:27
Добрый день!

Столкнулся с проблемой. Пытаюсь сделать простой проект по видеоуроку (Видео 9. ОВЕН ПЛК210/200. Настройка обмена в режиме Modbus RTU Slave (https://www.youtube.com/watch?v=M0W7-4Y5oM4&t=165s)) - вывод 4 чисел по модбасу, 2 инпута, два холдинга. На все попытки настроить обмен данными Кодесис ругается следующим образом:
72152
Причем, независимо от того, в симуляции я работаю или с ПЛК. Кодесис последний, CODESYS V3.5 SP17 Patch 3, свежескачанный, таргеты OwenTargets-3.5.17.31

Мой проект:
72153

Евгений Кислов
05.12.2023, 17:35
Добрый день.
Кто у вас является мастером?

terrabit
05.12.2023, 17:41
Мастером будет выступать MOXA 1150, подключенная к ПК с OPC-сервером

Единственное, что я тестил прошивку, не подключая моксу к ПЛК. В этом могла быть проблема?

Евгений Кислов
05.12.2023, 17:50
Мастером будет выступать MOXA 1150, подключенная к ПК с OPC-сервером

Единственное, что я тестил прошивку, не подключая моксу к ПЛК. В этом могла быть проблема?

Да, только это не проблема. Слэйв просто индицирует отсутствие запросов от мастера.

terrabit
05.12.2023, 18:06
Спасибо за помощь, с моксой всё заработало. Буду знать. Тема закрыта