Просмотр полной версии : Опыт использования передачи информации по RS485
des_na_laes@mail.ru
05.12.2023, 14:46
Добрый день! Коллеги, прошу поделиться опытом по использованию протокола modbus RTU при использовании на большие расстояния, например 500 метров по кабелю КИПЭВ. Сильно ли снижается скорость обмена, или вообще не влияет? На сколько стабильна связь?
МихаилГл
05.12.2023, 15:52
Добрый день! Коллеги, прошу поделиться опытом по использованию протокола modbus RTU при использовании на большие расстояния, например 500 метров по кабелю КИПЭВ. Сильно ли снижается скорость обмена, или вообще не влияет? На сколько стабильна связь?
С учётом того, что скорость движения электронов и дырок в медном проводнике не превышает нескольких сантиметров в секунду..
Длина кабеля на скорость не влияет.
прочтите стандарт по RS485 однако... больше скорость - меньше ям (длина). а там как вам повезет.
дырок в медном проводнике
Дырки, они вроде только в полупроводниках :rolleyes:
Кстати, непонятно, почему дырки, а не отверстия, это же ненаучно ;)
Дырки, они вроде только в полупроводниках :rolleyes:
Кстати, непонятно, почему дырки, а не отверстия, это же ненаучно ;)
Почему не научно, обоснование просто: там такие отверстия, что это больше дырки - чем отверстие.
Добрый день! Коллеги, прошу поделиться опытом по использованию протокола modbus RTU при использовании на большие расстояния, например 500 метров по кабелю КИПЭВ. Сильно ли снижается скорость обмена, или вообще не влияет? На сколько стабильна связь?
Ставь скорость 9600 или 19200 и все будет нормально. Не забудь поставить на концах линии связи резисторы 120 Ом.
.
А с "хорошим" частотником не спасет ни 9600 ни 120ом.
Не пугайте человека.