Просмотр полной версии : Подключение модулей МХ110 к СПК107 через RS-485



Sammbl
01.12.2023, 12:32
Добрый день! Столкнулся с проблемой определения модулей ввода вывода : МК110-224.8Д.4Р и МВ110-224.8А к СПК107[М01]
Версия прошивки:1.0.1229.1031
Версия конфигуратора: 3.5.11.5004
Подключаюсь через адаптер СПКХХ, при онлайн соединении через Ethernet горят красные и оранжевые труеугольники поочередно в ветке устройств,также в параметрах модуля высвечивается флаг ошибки опроса модуля. Через конфигуратор Owen и МХ110 не получается установить связь с устройством посредством подключения через преобразователь usb -rs485 напрямую к пк, пробовал менять и скорость и настройки соединения, результата нет. Вопрос 1: можно ли сбросить настройки модулей ввода вывода до заводских? Вопрос 2: Как изменить настройки COM порта в конфигураторе спк107, соответствующего меню настроек я не нашел, только сетевые настройки, пароли.

Евгений Кислов
01.12.2023, 12:36
Добрый день.

1. Можно, см. информацию в РЭ на соответствующий модуль.
2. Настройки COM-порта СПК задаются в CODESYS в узле ModbusCom.

kondor3000
01.12.2023, 12:46
Сначала подключиться конфигуратором ( можно и со сбросом на заводские) и проверить настройки блоков. Адреса блоков сделать разные. И только потом подключаться из СПК забив эти настройки.
Советую сразу вернуть везде, настройки по умолчанию 8N1.

Sammbl
01.12.2023, 13:01
Благодарю за помощь, зашел в РЭ по модулю и сделал сброс заводских настроек по перемычке, подключился через преобразователь usb-rs485 к пк и в конфигураторе сразу отобразился модуль

Sammbl
01.12.2023, 13:47
В конфигураторе модуль с дискретными входами и выходами отображается, не получается изменить сетевые параметры, скорость адрес и тд, и в проекте также не удается установить соединение между спк и модулем, также красные треугольник

Евгений Кислов
01.12.2023, 13:51
В конфигураторе модуль с дискретными входами и выходами отображается, не получается изменить сетевые параметры, скорость адрес и тд, и в проекте также не удается установить соединение между спк и модулем, также красные треугольник

После подключения конфигуратором - вы перезагружали модуль по питанию перед его подключением к СПК?

Sammbl
01.12.2023, 14:06
После подключения конфигуратором - вы перезагружали модуль по питанию перед его подключением к СПК?

Да, несколько раз перезагружал

Евгений Кислов
01.12.2023, 14:11
Да, несколько раз перезагружал

Тогда свяжитесь с нашей техподдержкой, пожалуйста: support@owen.ru

kondor3000
01.12.2023, 14:25
В конфигураторе модуль с дискретными входами и выходами отображается, не получается изменить сетевые параметры, скорость адрес и тд, и в проекте также не удается установить соединение между спк и модулем, также красные треугольник

Модуль МК110-224.8Д.4Р, если он новый H/W v2.0 (2022-23 годов), надо программировать в новом конфигураторе.
https://owen.ru/product/moduli_diskretnogo_vvoda_vivoda_s_interfejsom_rs_4 85/documentation_and_software