Здравствуйте.

Требуется подключить к одному Ethernet порту ПЛК200 панель СП310-Р, модули ввода вывода Мх2хх и SCADA. Все компоненты объединяются коммутатором КСН210-5. Таким образом встает вопрос: будет ли ПЛК200-01-CS работать как мастер для модулей ввода-вывода и как слейв для панели и SCADA на одном и том же порте Ethernet?

Евгений Кислов
01.12.2023, 10:00
Здравствуйте.

Требуется подключить к одному Ethernet порту ПЛК200 панель СП310-Р, модули ввода вывода Мх2хх и SCADA. Все компоненты объединяются коммутатором КСН210-5. Таким образом встает вопрос: будет ли ПЛК200-01-CS работать как мастер для модулей ввода-вывода и как слейв для панели и SCADA на одном и том же порте Ethernet?

Добрый день.
Будет.

Андрей_ТМЗ
02.12.2023, 21:25
Здравствуйте. У меня так уже год работает.