Просмотр полной версии : ТРМ12У2.И - один внешний источник на несколько приборов - допустимо?



NataliaD
29.11.2023, 09:47
Доброго дня. Планируем использовать несколько ТРМ 12У2 с типом выхода И (ток 4-20ма) и шиной RS485(если правильно поняли из описания с этой опцией встроенный БП 24 в не устанавливается). В инструкции говориться что в исполнении И нужен внешний источник питания. Допускается ли использовать один БП в цепи питания 4-20 мА сразу на три устройства (сами приборы будут запитаны от другого БП)

Тимур Назарбоев
29.11.2023, 13:57
Добрый день, да , можно - главное, чтобы хватило мощности у БП на 3 выхода.