В нашей компании возникла небольшая проблема (их две):
1. Имеется конвейер для кормления. Он работает периодически. Таймер Grasslin отсчитывает необходимое время перерыва в кормлении, по окончании включается реле и транспортер подает корм, затем когда конвейер достигает определенной точки, он отжимает концевик (концевой выключатель) и конвейер возвращается в исходное положение. Опять происходит отсчет таймером Grasslin и цикл продолжается. В зависимости от потребления продукта, время в таймере Grasslin меняется.
НЕОБХОДИМО: Во время несанкционированного останова конвейера, либо аварии на линии - то есть двигатель может работать, а конвейерная лента пробуксовывать, НЕОБХОДИМО вывести аварийный сигнал Световой и Звуковой в операторную.
Пришлите пожалуйста ответ: какой один контроллер, сенсорные датчики (6 шт.), одну Световую и Звуковую сигнал Необходимо заказать у Вас!!!!!!!!!!!!!!
2. Имеется шесть вентиляторов, возможно будет восемь. Необходимо контролировать их вращение (работу).
НЕОБХОДИМО: В случае остановки одного из них подать сигнализацию на Световую лампу и Звуковой сигнал.
P.S.
1. Сенсорные датчики желательно чтобы были влагозащищенными, пыле защищенными, в общем высокий уровень защиты (температура 0-80 градусов по Цельсию).
2. Световые лампы должны быть разного цвета (пример красный, зеленый) и Звуковые сигналы должны быть с разным звуком (один определенного тона, другой другого).
3. Все шесть сенсорных датчика будут давать аварийный сигнал, независимо от того какой из конвейерных линий остановится.
1. Имеется конвейер для кормления. Он работает периодически. Таймер Grasslin отсчитывает необходимое время перерыва в кормлении, по окончании включается реле и транспортер подает корм, затем когда конвейер достигает определенной точки, он отжимает концевик (концевой выключатель) и конвейер возвращается в исходное положение. Опять происходит отсчет таймером Grasslin и цикл продолжается. В зависимости от потребления продукта, время в таймере Grasslin меняется.
НЕОБХОДИМО: Во время несанкционированного останова конвейера, либо аварии на линии - то есть двигатель может работать, а конвейерная лента пробуксовывать, НЕОБХОДИМО вывести аварийный сигнал Световой и Звуковой в операторную.
Пришлите пожалуйста ответ: какой один контроллер, сенсорные датчики (6 шт.), одну Световую и Звуковую сигнал Необходимо заказать у Вас!!!!!!!!!!!!!!
2. Имеется шесть вентиляторов, возможно будет восемь. Необходимо контролировать их вращение (работу).
НЕОБХОДИМО: В случае остановки одного из них подать сигнализацию на Световую лампу и Звуковой сигнал.
P.S.
1. Сенсорные датчики желательно чтобы были влагозащищенными, пыле защищенными, в общем высокий уровень защиты (температура 0-80 градусов по Цельсию).
2. Световые лампы должны быть разного цвета (пример красный, зеленый) и Звуковые сигналы должны быть с разным звуком (один определенного тона, другой другого).
3. Все шесть сенсорных датчика будут давать аварийный сигнал, независимо от того какой из конвейерных линий остановится.