Просмотр полной версии : Система приточной вентиляции на ПР200
Добрый день, уважаемые коллеги!
Прошу мочь у кого есть время, дали задачу сделать систему вентиляции приточной на ПР200, до этого систем вентиляции не делал, есть схемы,, задание, прошу помочь в разработке алгоритма, подскажите как правильно должен работать алгоритм на основании схем. Схемы в приложении. Заранее большое спасибо за помощь и Ваши советы.
3мя ОЗК клапанами проектировщику неуд.... не помню с какого года (изучайте СП6 и какие там еще), но вентиляция не имеет права управлять ОЗК клапанами от слова совсем... Только от пожарной системы.
г.ы. Приточка без Вытяжки - деньги на ветер :)
есть управление клапаном рециркуляции, это что такое ?
проектировщику неуд.... не помню с какого года (изучайте СП6 и какие там еще), но вентиляция не имеет права управлять ОЗК клапанами от слова совсем... Только от пожарной системы.
г.ы. Приточка без Вытяжки - деньги на ветер :)
есть управление клапаном рециркуляции, это что такое ?
еще скинул доки, там пояснение, только нашли))) не у меня кусок программы, а так вытяжка есть
в приложении докину сейчас
Забавно П1.2 это (В)Пытяжка из ИТП и (П)Вриточка для тех помещений ? :)
не важно на ТЗ, управление ОЗК от системы вентиляции должен был рубануть любой пожарник.
И еще один казус. Противопожарный клапан правильно будет "Нормально Открытый"
у этих редисок не так как в электрике, "Нормально Открытый" ППК это когда на нем подано питание и он открыт, при снятии питания закрывается под действием пружины., а не когда на нем нет питания и он открыт.
МихаилГл
28.11.2023, 13:13
Странно подключён в1-к3 к пр'ке, через реле к9, которое является схемой "или" для 3х клапанов.
По идее реле к5 надо подключить напрямую к доп. контакту к10, и тогда к управлению ОЗК вопросы отпадут.
По-моему, вам лучше сюда обратиться https://owen.ru/forum/showthread.php?t=14180
МихаилГл с чего такой вывод про "ИЛИ"? концевики клапанов вместе никогда не замкнуты, они просто так отображаются на схемах.
Да, поддерживаю Dimensy, а еще лучше на профильный форум, а тут больше по программе для ПР. там нюансы есть в вентиляшках, а тут еще и с рециркуляцией прилипилось...
МихаилГл
28.11.2023, 13:26
МихаилГл с чего такой вывод про "ИЛИ"? концевики клапанов вместе никогда не замкнуты, они просто так отображаются на схемах.
Да, поддерживаю Dimensy, а еще лучше на профильный форум, а тут больше по программе для ПР. там нюансы есть в вентиляшках, а тут еще и с рециркуляцией прилипилось...
Я про это "или":
МихаилГл скорее ошибка в схеме, на DI ПР по идее должно приходить K6, K7, K8 так же для индикации как и на реле K9.
То есть сработка любого из ОЗК приводит к чему-то.
К схеме еще есть нарекания, лично у меня. П1.1 и П1.2 непонятка с SA1 и SA2 это типа одну половину можно включить в Авто, а вторую оставить в Ручн и даже не включить ? :)
з.ы. когда прилетает задача, не стоит торопиться ее выполнять. В первую очередь как писал выше - на каком основании управление ОЗК отдано просто вентиляции, что за ОЗК на самом деле?
Ну или это просто управляемые заслонки вентиляции, то с какого перепуга их обозвали тут ОЗК ?
К9 контакты не на месте. 19, 20 - это датчик температуры, 21 это сигнал Пуск а должно быть видимо 23 и 24 NO контакт К9 - типа сигнал в пожарку о сработке ОЗК. Так что тут все же ОЗК, но им тут не место по последним редакциям СП
МихаилГл
28.11.2023, 13:55
https://youtu.be/5nu5ArX3MSc?si=TnsvFK0YjVKl9C8d
Да, самое главное там - "Проектанты Х.... ы" :)
Powered by vBulletin® Version 4.2.3 Copyright © 2026 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved. Перевод: zCarot