Просмотр полной версии : Owen OPC + Simple SCADA качество BAD



polubencev
26.11.2023, 11:01
При работе ОРС сервера(опрос нескольких контроллеров Scneider M340) и пересылка их в СКАДУ, наблюдается, что иногда качество с GOOD падает на BAD. При перезапуске опроса все восстанавливается. Вопрос - возможно ли как то настроить перезапуск опроса ОРС или из Скады или в настройках ОРС? Автоматизировать этот процесс так сказать

dreambelarus
26.11.2023, 13:42
Доброго дня. Сам эксплуатирую 2хМ340...но с под SCADA Control Maestro. Пробовал в эмуляторе UnitiPro опрашивать проект Scneider M340 Овен ОРС (1500тегов) все отлично работало о чем и писал как классно когда в среде эмуляции моделируется полностью протокол обмена ...вот бы такое в ОЛ запилили но это мечты:)))). Но проблема с ОВЕН ОРС известная были ранее нарекания тут как зайдет....может версия у вас старая.. сам получал бэды но время не было разбираться...но как правило это завышенной скоростью обмена.
Возможно необходимо настройками поиграться опроса в сторону снижения скорости опроса и увеличения таймаутов... сколько тегов опрашиваете??? Еще кто-то в сети опрашивает М340 кроме вашего ОРС ??? Еще групповой опрос можно снизить... Выложите скрин ваших настроек посмотреть бы. Кстати посмотрел ОРС зашло новое обновление...посмотрим.... А у Simple SCADA нет функции в случае потери связи перейти на резервный канал с резервным ОРС???

71895 71896 71897

Напишите если будете пробовать. Я планирую тоже свой проект Scneider M340 опрашивать для SCADA второго уровня...но пока планирую по DA ОРС сервер от Control Maestro и там через UA...но если что то не зайдет то напрямую контролеры и тут ваш опыт пригодится...но ОРС инсатовский....