Просмотр полной версии : Подключение термисторов NTC20k к линейте МВ210-101



beatitas
25.11.2023, 11:52
Добрый день.
Хотел узнать - вдруг что то изменилось и появились какие то нормирующие преобразователи для подключение NTC20k к МВ210-101?

Понятно, что можно взять другие датчики, что затратно. Текущие производства Honeywell и уже удачно установлены, а МКЭШи проложены.

Варианты которые сейчас буду тестировать, но которые оооочень не хочется использовать:
1) у китайцев нашёл преобразователь NTC20k в modbus. 16 каналов за 1300 руб.
2) второй вариант WB-MAI6. 5 каналов в модбас за 6000.

- хочется чего то "промышленного". wb в этом плане выглядит не очень. но, может я заблуждаюсь
- не хочется занимать порт RS-485 на ПЛК
- несколько датчиков стоят на вент-машинах, которые удалены от места установки плк и отделены готовым ремонтом. Не хотелось бы туда подключаться модбасом. ModbusTCP считаю более надёжным в этом случае. Ставить туда какой нибудь Moxa nport со склада - не хочется, дабы не увеличивать количество желаза.
- в идеальном мире хочу железку с красивой надписью ОВЕН, чтобы в щите всё было по фен-шую

1exan
25.11.2023, 13:04
Добрый день.
Хотел узнать - вдруг что то изменилось и появились какие то нормирующие преобразователи для подключение NTC20k к МВ210-101?

Понятно, что можно взять другие датчики, что затратно. Текущие производства Honeywell и уже удачно установлены, а МКЭШи проложены.

Варианты которые сейчас буду тестировать, но которые оооочень не хочется использовать:
1) у китайцев нашёл преобразователь NTC20k в modbus. 16 каналов за 1300 руб.
2) второй вариант WB-MAI6. 5 каналов в модбас за 6000.

- хочется чего то "промышленного". wb в этом плане выглядит не очень. но, может я заблуждаюсь
- не хочется занимать порт RS-485 на ПЛК
- несколько датчиков стоят на вент-машинах, которые удалены от места установки плк и отделены готовым ремонтом. Не хотелось бы туда подключаться модбасом. ModbusTCP считаю более надёжным в этом случае. Ставить туда какой нибудь Moxa nport со склада - не хочется, дабы не увеличивать количество желаза.
- в идеальном мире хочу железку с красивой надписью ОВЕН, чтобы в щите всё было по фен-шую
ПР103 поддерживает похожие датчики (конкретно такого нет) - но можно найти характеристику этого датчика и самому пересчитывать в программе.
Уж не знаю, насколько это промышленно и по феншую, но надпись "ОВЕН" точно будет

kondor3000
25.11.2023, 16:42
Добрый день.
Хотел узнать - вдруг что то изменилось и появились какие то нормирующие преобразователи для подключение NTC20k к МВ210-101?

- в идеальном мире хочу железку с красивой надписью ОВЕН, чтобы в щите всё было по фен-шую

Промышленно данные датчики не используют, у ПР нет сертификата средств измерений (условно для дома), точность будет никакая, китайские блоки и того хуже.
Вам выбирать, или дёшево но неточно, или точно но дороже. Боюсь используя ПР103 будет даже дороже, чем поменять все датчики на нормальные.
Даже термопары с блоком МВ210-101, дают погрешность +/- 0,5 градусов, а ТСП типа 50М,100М вообще +/- 0,25 градусов и стоят относительно недорого.
https://owen.ru/product/moduli_analogovogo_vvoda_s_universal_nimi_vhodami_ ethernet_mv210

beatitas
25.11.2023, 17:32
ПР103 поддерживает похожие датчики (конкретно такого нет) - но можно найти характеристику этого датчика и самому пересчитывать в программе.
Уж не знаю, насколько это промышленно и по феншую, но надпись "ОВЕН" точно будет

Благодарю за наводку. Почему то считал, что ПР103/205 имеют диапазоны измерений, как и у ПР200 - от 0 до 4 кОм. Сейчас, после Вашего сообщения, глянул в спецификации - 0-300кОм умеют.
по пересчёту - не сложно. Брий уже выкладывал макрос http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWEN%20Logic/OnlineMacroes/Analog%20conversion/NTC.pdf
Но из-за диапазона 0-4 кОм он подходил максимум для NTC 10k
В любом случае - получится от 3000 за канал измерения. Новые термоментры дешевле(


Промышленно данные датчики не используют, у ПР нет сертификата средств измерений (условно для дома), точность будет никакая, китайские блоки и того хуже.
Вам выбирать, или дёшево но неточно, или точно но дороже. Боюсь используя ПР103 будет даже дороже, чем поменять все датчики на нормальные.
Даже термопары с блоком МВ210-101, дают погрешность +/- 0,5 градусов, а ТСП типа 50М,100М вообще +/- 0,25 градусов и стоят относительно недорого.
https://owen.ru/product/moduli_analogovogo_vvoda_s_universal_nimi_vhodami_ ethernet_mv210

Благодарю. Видимо придётся покупать новые ТСП.
Хотел ещё узнать Ваше мнение про датчики PT100 с нормирующими преобразователями 4...20 и МВ210-101. Как то случайно закупил у китайцев целый мешок. Попробовал подключить PT100 (2 "китайских" и один "итальянский" от станции дозации реагентов - SEKO) напрямую к ПЛК200 и они периодически (иногда раз в неделю, месяц) выдавали ошибку "обрыв датчика". Сейчас, вторую неделю, включены через нормирующий преобразователь - вроде нормально.

Только не совсем понял - почему промышленно NTC20k не используют. Они же самые популярные на западе, как минимум в HVAC.
Это датчики Honeywell подключенные через стандартные Хонивелловкие панельки без нормирующих преобразователей, напрямую. Дальше, по бакнету, к их контроллеру Eagle 2.

kondor3000
25.11.2023, 19:13
Только не совсем понял - почему промышленно NTC20k не используют. Они же самые популярные на западе, как минимум в HVAC.
Это датчики Honeywell подключенные через стандартные Хонивелловкие панельки без нормирующих преобразователей, напрямую. Дальше, по бакнету, к их контроллеру Eagle 2.

Не знаю как на западе, у нас есть немецкие дорогущие измерительные комплексы и российские тоже, так вот к ним можно подключить что угодно, кроме NTC( думаю это не просто так, очевидно большая нелинейность).
На предприятии тоже используют много видов датчиков и ни одного NTC.
Нормирующие преобразователи и 110 модули Овен тоже используются, но не вместе. Нет смысла ставить НПТ-1 (1К), если к модулям напрямую можно подключить ТСП Pt100
(мало того погрешность двух модулей и датчика суммируется и точность не укладывается в норму).
На счет китайских ТСП не знаю, у нас они не используются.

Емельянов Кирилл
27.11.2023, 00:58
Только не совсем понял - почему промышленно NTC20k не используют. Они же самые популярные на западе, как минимум в HVAC.

71901

Этими датчиками что-то нормально измерить можно только в узком диапазоне температур