Просмотр полной версии : Замена ТРМ12У на ТРМ12У2 при работе на задвижку с 2-мя управляющими входами.
Здравствуйте. Нужна программа настройки ТРМ12У2 для замены старой ТРМ12У, работающей на смесительный клапан SIEMENS.
МихаилГл
24.11.2023, 12:22
Здравствуйте. Нужна программа настройки ТРМ12У2 для замены старой ТРМ12У, работающей на смесительный клапан SIEMENS.
Там же есть документ, где расписано соответствие параметром старого и нового приборов...
Переписываете старые параметры и программируете новый прибор. Или я не в теме?
Сергей У
24.11.2023, 19:43
Тоже возник вопрос по управлению регулирующим трехпозиционным клапаном. Имеется регулятор ТРМ12.У2.РР (два релейных выхода). Необходимо регулировать давление больше-меньше. В Руководстве в разделе Принцип работы схема 2 (дискретное управление задвижкой).
В старом ТРМ12 было понятно, что выход 1 - больше, выход 2 - меньше.
В таблице параметров ТРМ12.У2 в разделе настройка ВУ1 есть Тип логики выхода ПИД-регулятор "нагреватель" или ПИД-регулятор "холодильник". По логике для ВУ1 ставим тип "нагреватель". Вот настроить, по логике, ВУ2 на тип "холодильник" не получается, т.к. пункт Меню Параметры Выхода 2 недоступен.
В руководстве в Структуре меню у этого пункта стоит звездочка для сноски, в которой написано, что этот пункт доступен для модификаций с аналоговым выходом.
Вот здесь непонятно. Если нужно регулировать задвижку с двумя входами, то тогда должна быть возможность настроить ВУ2 как ПИД "холодильник" с релейным выходом. А если задвижка с аналоговым регулированием, то тогда достаточно и одного выхода ВУ1.
Мне кажется здесь какое-то противоречие...
Может кто подскажет как реализовать управление задвижкой.
Тимур Назарбоев
27.11.2023, 10:45
Добрый день, если у Вас прибор с выходом типа "Р" , то ТРМ12 будет регулировать одним ПИД-регулятором сразу 2 выхода. Соответственно 1 выход на "больше" - 2 выход на "меньше". ВУ1 подразумевается как единая система , которая будет работать в режиме "нагреватель". И вам нет необходимости в таком случае настраивать ВУ2.
В структуре меню верно написано, что параметры ВУ2 доступны если ВУ1 - аналогового типа, так как управления уже осуществляется через 1 выход по типу 4-20мА или 0-10В (аналоговое управление задвижкой через электропривод с управляющим сигналом 4-20мА или 0-10В), а вот 2 выход уже можно настроить как сигнализацию с разной логикой работы.