Уважаемый производитель, прошу вас либо схемотехнику модулей подправить на предмет индикации, либо описать в РЭшке "желтое" состояние светодиодов.
Из 30 шт. на входном контроле 2 были с таким дефектом сразу.
Начали сыпаться на объекте.
71818

Мастеренко Иван
24.11.2023, 11:25
Уважаемый производитель, прошу вас либо схемотехнику модулей подправить на предмет индикации, либо описать в РЭшке "желтое" состояние светодиодов.
Из 30 шт. на входном контроле 2 были с таким дефектом сразу.
Начали сыпаться на объекте.
71818

Добрый день!

Уточните, пожалуйста:
1. Подано питание на U2+ и U3+ ?
2. Выходы 15, 16 находят в выключенном состоянии?
3. Какой заводской номер неисправного модуля?

Electro2
28.11.2023, 14:59
1. Питание подано на U1+, U2+, U3+.
2. Выходы 15 и 16 во включенном состоянии.
3. Заводской номер его не скажу так как он на объекте, но партию в 55 шт. брали весна- начало лета 2023 (у нас приход начала июня). Из этой партии 2 шт. отправлены вам на ремонт с симптомом "постоянного красного свечения при питании на U+" ( №126182230532233226 и №126182230532220031)

Модуль продолжает нормально работать, только одновременно включается индикация "зеленая" и "красная" и поэтому появляется "желтый" цвет на индикаторах.
"Красный" нервирует заказчика.... про "желтый" в РЭ не написано... может схемотехнику поменяем?

Один модуль - случайность. второй - тоже случайность, а вот три - уже закономерность.

Мастеренко Иван
28.11.2023, 19:39
Спасибо! Будем разбираться. Напишите, пожалуйста, ваши контакты мне на почту.

bpa39
11.12.2023, 11:59
У меня тоже аналогичная ситуация! Напряжение +24 подано как надо. Однако продолжают гореть светодиоды красным цветом на 10-15% от максимального значения. Приборы того же периода поставки. Что делать?

bpa39
11.12.2023, 13:39
1. Питание подано на U1+, U2+, U3+.
2. Выходы 15 и 16 во включенном состоянии.
3. Заводской номер его не скажу так как он на объекте, но партию в 55 шт. брали весна- начало лета 2023 (у нас приход начала июня). Из этой партии 2 шт. отправлены вам на ремонт с симптомом "постоянного красного свечения при питании на U+" ( №126182230532233226 и №126182230532220031)

Модуль продолжает нормально работать, только одновременно включается индикация "зеленая" и "красная" и поэтому появляется "желтый" цвет на индикаторах.
"Красный" нервирует заказчика.... про "желтый" в РЭ не написано... может схемотехнику поменяем?

Один модуль - случайность. второй - тоже случайность, а вот три - уже закономерность.

У меня тоже аналогичная ситуация! Напряжение +24 подано как надо. Однако продолжают гореть светодиоды красным цветом на 10-15% от максимального значения. Приборы того же периода поставки. Что делать?

Мастеренко Иван
12.12.2023, 11:15
Что делать?

Необходимо, к сожалению, отдать прибор в сервисный центр.
Модули с данной неисправностью до нас дошли. Провели соответствующие процедуры для исключения этой ситуации со светодиодами.