Traut
21.11.2023, 15:53
Здравствуйте.
Не удается настроить связь СПК110 через модуль МКОН24 с модулями МУ110-8И и МВ110-8АС.
Модули сконфигурированы верно (проверено через порт СПК110 RS485). МКОН24 настроен согласно документации (Мастер в сети Ethernet и Slave в сети RS485).
В Codesys 3 через порт ETHERNEt создаю TCP MASTER потом создаю TCP SLAVE и вставляю устройства используя Овен драйвера. По итогу 3 ступени включая TCP SLAVE горят зеленым (связь есть). А модули показывают светло коричневые треугольники (ModbusGeneralSerialSlave - не запущено). Индикаторы на модулях Ethernet и RS485 на Мкон мигают, на модулях тоже идет промаргивание с частотой примерно 0,5 сек RS485. Настройки сети RS485 19200 8E1. Кто что может подсказать?

Евгений Кислов
21.11.2023, 16:05
Здравствуйте.
Не удается настроить связь СПК110 через модуль МКОН24 с модулями МУ110-8И и МВ110-8АС.
Модули сконфигурированы верно (проверено через порт СПК110 RS485). МКОН24 настроен согласно документации (Мастер в сети Ethernet и Slave в сети RS485).
В Codesys 3 через порт ETHERNEt создаю TCP MASTER потом создаю TCP SLAVE и вставляю устройства используя Овен драйвера. По итогу 3 ступени включая TCP SLAVE горят зеленым (связь есть). А модули показывают светло коричневые треугольники (ModbusGeneralSerialSlave - не запущено). Индикаторы на модулях Ethernet и RS485 на Мкон мигают, на модулях тоже идет промаргивание с частотой примерно 0,5 сек RS485. Настройки сети RS485 19200 8E1. Кто что может подсказать?

Добрый день.
Выложите скриншоты настроек обмена в CODESYS, МКОН и модулях, а также проект CODESYS.

МихаилГл
21.11.2023, 16:06
Т.е. у вас мастер ТСР общается с мастером, а слэйв rtu со слэйвом? Или я ошибаюсь?

Разобрался, это мастер, который подключён со стороны сети, и слэйв, со стороны витой пары.

Traut
21.11.2023, 16:24
Добрый день.
Выложите скриншоты настроек обмена в CODESYS, МКОН и модулях, а также проект CODESYS.

717787177971780
Файл проекта вложить не получается сделаю ссылку на внешний файлообменник. https://transfiles.ru/6cg4c

Traut
21.11.2023, 16:31
Да. Так называется настройка. По факту MKOН24 клиент в сети Modbus TCP, а со стороны RS485 Master

Евгений Кислов
21.11.2023, 16:41
Да. Так называется настройка. По факту MKOН24 клиент в сети Modbus TCP, а со стороны RS485 Master

1. После задания настроек модулям вы пробовали перезагрузить их по питанию и, не подключаясь конфигуратором, опросить с СПК?
2. Попробуйте выполнить рекомендацию, описанную здесь (ссылка на таймкод):
https://youtu.be/Czcar_HOTxU?t=606

Если не поможет - свяжитесь со мной завтра утром через телеграм (см. подпись).