PDA

Просмотр полной версии : Трм133м



uzba
21.11.2023, 14:51
На экране - Деж. Зима. Включаю, начинается прогрев. После прогрева - опять режим Деж. Зима. Посоветуйте, что делать?

МихаилГл
21.11.2023, 15:22
На экране - Деж. Зима. Включаю, начинается прогрев. После прогрева - опять режим Деж. Зима. Посоветуйте, что делать?

Проверить всё датчики сначала, т.к. согласно инструкции условиями перехода могут быть аварии датчиков.

МихаилГл
21.11.2023, 15:29
Согласно инструкции, у вас срабатывает датчик пожарной сигнализации, в результате чего и происходит переход не в режим "нагрев"

uzba
21.11.2023, 21:29
Спасибо большое. Завтра проверю.

МихаилГл
21.11.2023, 22:17
Спасибо большое. Завтра проверю.

Вы не указали модификацию прибора. Я смотрел 02.
Там много в инструкции интересного, дискретные входы падения давления тоже влияют на переход в дежурный режим.
Мой совет, проверить сначала что все датчики нормально работают, будь то дискретные, будь аналоговые.

uzba
23.11.2023, 10:35
Датчики проверил, пожарку проверил. Не то. В итоге скачал прошивку, попробую установить.Если зайти через меню, установить режим Прогрев и включить пуск, то приточка начинает нормально работать. Где копать?Мод. 02.