Просмотр полной версии : Передача уставки из СПК110[М01] в MasterOPC Universal Modbus Server
fizhimik
20.11.2023, 15:16
Здравствуйте! Требуется помощь с подключением СПК110 к MasterOPC для работы с прибором по не стандартному протоколу. Нужные теги прибора в MasterOPC Free поддержаны.
Настроил обмен по документу "Настройка обмена с верхним уровнем" - данные могу считать, но не могу передать задание уставки для прибора в тег WriteOnly в MasterOPC. Можно конечно переделать тег в ReadOnly, но тогда будет постоянная запись уставки в прибор, что не требуется. Подскажите как быть.
Евгений Кислов
20.11.2023, 15:19
Здравствуйте! Требуется помощь с подключением СПК110 к MasterOPC для работы с прибором по не стандартному протоколу. Нужные теги прибора в MasterOPC поддержаны.
Настроил обмен по документу "Настройка обмена с верхним уровнем" - данные могу считать, но не могу передать задание уставки для прибора в тег WriteOnly в MasterOPC. Можно конечно переделать тег в ReadOnly, но тогда будет постоянная запись уставки в прибор, что не требуется. Подскажите как быть.
Добрый день.
О каком именно нестандартном протоколе речь?
Продемонстрируйте вашу проблему скриншотами, пожалуйста.
Выложите проект CODESYS и конфигурацию OPC.
fizhimik
20.11.2023, 16:11
Добрый день.
О каком именно нестандартном протоколе речь?
Продемонстрируйте вашу проблему скриншотами, пожалуйста.
Выложите проект CODESYS и конфигурацию OPC.
Нестандартный протокол - Bronkhorst Propar
Проект в CODESYS - аналогичен руководству "Настройка обмена с верхним уровнем" без СПК(он уже находится на установке к которой доступа пока нет). Конфигурация OPC - теги типа Server Only+ теги из "Настройка обмена с верхним уровнем".
По факту - вопрос в сторону MasterOPC - как сделать, чтобы тег Server Only работал на запись по команде с СПК.
Я уж решил нагородить сервер OPC UA в Codesys, подтянуть данные в MasterSCADA с MasterOPC и законнектить все в MasterSCADA. Но OPC UA из Codesys в MasterSCADA ищется в виде opc.tcp://shab:4840/UADiscovery и не хочет подключаться(shab-видимо сетевое имя ПК). Может тут подскажете как правильно должно быть. По логике тогда ничего дополнительно не надо будет прописывать если все будет работать через MasterSCADA.
fizhimik
20.11.2023, 17:07
Вопрос в принципе снимается.
Удалось добраться до СПК и нагородить связку из OPC UA на контроллере+ MasterScada + MasterOPC - ОНО работает!
Оставлю все пока так, пойду изучать поддержку нестандартных протоколов на codesys.
fizhimik
21.11.2023, 12:54
Подскажите пожалуйста, какой должен быть адрес сервера OPC UA для режима симуляции Codesys control win v3, либо он не будет работать на локальном ПК?
Есть ли бесплатный вариант OPC UA Client для Codesys?
Евгений Кислов
21.11.2023, 13:13
Подскажите пожалуйста, какой должен быть адрес сервера OPC UA для режима симуляции Codesys control win v3, либо он не будет работать на локальном ПК?
Есть ли бесплатный вариант OPC UA Client для Codesys?
На виртуальном контроллере Codesys control win v3 работает, в режиме симуляции - нет.
Бесплатного OPC UA Client для CODESYS нет.
На виртуальном контроллере OPC UA Client будет работать, как и другие протококолы, полчаса в триальном режиме.
fizhimik
21.11.2023, 13:47
На виртуальном контроллере Codesys control win v3 работает, в режиме симуляции - нет.
Бесплатного OPC UA Client для CODESYS нет.
На виртуальном контроллере OPC UA Client будет работать, как и другие протококолы, полчаса в триальном режиме.
Спасибо! То есть в режиме control win v3 я не смогу увидеть OPC UA, например в MasterScada?
Евгений Кислов
21.11.2023, 14:00
Спасибо! То есть в режиме control win v3 я не смогу увидеть OPC UA, например в MasterScada?
Сможете ("На виртуальном контроллере Codesys control win v3 работает").