PDA

Просмотр полной версии : Проверка на изменение значения



Андрей_ТМЗ
18.11.2023, 23:21
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, как в МС 3.12 отследить изменение переменной (при вводе на мнемосхеме). Скажем есть некоторое значение уставки, которое отображается на мнемосхеме. Через это же поле необходимо вводить новое значение уставки. При этом должен формироваться импульс для записи этой уставки в прибор (ОВЕН ТРМ138). Прибор подключен к скаде через ОРС ОВЕН, но не на прямую, а через контроллер ПЛК210-01. Хотелось бы реализовать нечто подобное в МС 3.12 https://www.youtube.com/watch?v=gU67yLpxfFw&ab_channel=CodesysOneLove

Николай Суриков
19.11.2023, 09:20
Добрый день. Так в ПЛК210 и проверяйте.
уставка last := уставка current
если прошло 1 сек и уставка current != уставка last тогда
запись в трм

SCADAMaster
19.11.2023, 15:20
Пример в приложении

Андрей_ТМЗ
20.11.2023, 07:45
Пример в приложении

Спасибо, то что надо.