доброго всем времени суток. Имеется указанный модуль. На стенде собираю всё и с контроллера ПЛК110-30 читаются все регистры, всё хорошо. Но при подключении к СПК207 как и шаблоном устройства, так и универсальным устройством с опросом нужных регистров - ошибка "Шина не запущена". К СПК подключаю модуль к порту COM3, в Codesys указываю порт 4. Настройки сети 115200 8-N-1. Slave адрес модуля 20. Используемый провод ПУГВ 1х0.75, длинна длинна провода сантиметров 30, без резисторов. Не пойму в чем может быть проблема. Использую Codesys 3.5 SP7 Patch 4. На всякий случай прилагаю проект. Проект тестовый и читаю напряжение пока только по входу А.

71708

Евгений Кислов
18.11.2023, 17:39
доброго всем времени суток. Имеется указанный модуль. На стенде собираю всё и с контроллера ПЛК110-30 читаются все регистры, всё хорошо. Но при подключении к СПК207 как и шаблоном устройства, так и универсальным устройством с опросом нужных регистров - ошибка "Шина не запущена". К СПК подключаю модуль к порту COM3, в Codesys указываю порт 4. Настройки сети 115200 8-N-1. Slave адрес модуля 20. Используемый провод ПУГВ 1х0.75, длинна длинна провода сантиметров 30, без резисторов. Не пойму в чем может быть проблема. Использую Codesys 3.5 SP7 Patch 4. На всякий случай прилагаю проект. Проект тестовый и читаю напряжение пока только по входу А.

71708

Добрый день.
Для начала я рекомендую проверить полевой уровень - что не перепутаны A и B, что в конфигураторе для COM3 выбран режим RS-485, а не RS-232 и т.д.
Если все это проверено - то, пожалуйста, свяжитесь со мной во вторник утром (контакты в подписи) и предоставьте удаленный доступ по AnyDesk.

Евгений Кислов
21.11.2023, 10:28
Посмотрели по удаленке - при подключении в параллель старого (в черном корпусе) АС4 обмен работает - т.е. проблему можно решить установкой резистора подтяжки.

ritor85
21.11.2023, 13:18
Евгений, ещё раз спасибо за помощь.