Просмотр полной версии : Юстировка МВ110-224.1ТД
Сергей Фенев
16.11.2023, 13:37
Добрый день. Имеется модуль МВ110-224.1ТД и панель оператора СП310. Необходимо производить пользовательскую юстировку модуля МВ110 с панели оператора , не прибегая к подключению к модулю ПК при помощи конфигуратора. В инструкции к модулю МВ110 нашёл описание регистров MODBUS , но к положительному результату не получается прийти. Во вложении программка для СП310 , подскажите , что я делаю не правильно или что не доделываю для достижения желаемой цели?
kondor3000
16.11.2023, 20:36
Добрый день. Имеется модуль МВ110-224.1ТД и панель оператора СП310. Необходимо производить пользовательскую юстировку модуля МВ110 с панели оператора , не прибегая к подключению к модулю ПК при помощи конфигуратора. В инструкции к модулю МВ110 нашёл описание регистров MODBUS , но к положительному результату не получается прийти. Во вложении программка для СП310 , подскажите , что я делаю не правильно или что не доделываю для достижения желаемой цели?
Не понятно зачем у вас панель мастер по двум портам, если вы используете только Даунлоад,
в панели для переменных флоат, скорее всего надо поставить Переставить местами регистры в настройках. Слейв адрес у модуля точно 1? По умолчанию 16 вроде.
У панели 3х обращение к области памяти Инпут регистров (чтение), 4х - обращение к области Холдинг регистров (чтение и запись), у вас наоборот.
И адрес (6С) - 102 не правильно перевели, должен быть 108
А ещё про юстировку прочитайте, смотри скрин 71674
Сергей Фенев
17.11.2023, 08:45
Ответьте пожалуйста, пользовательская юстировка МВ110-224.1ТД по Modbus в принципе возможна или на это даже не стоит тратить время???
Тимур Назарбоев
17.11.2023, 09:42
Добрый день, при записи юстировочных коэффициентов по Modbus требуется записывать граничные значения напряжения для мимимального и максимальтного веса, вычисленные при юстировке через конфигуратор.
Сделать по Modbus аналог юстировки, как в конфигураторе возможности нет.
Сергей Фенев
17.11.2023, 15:47
Спасибо . Понял , что с эти не стоит возиться.
Добрый день.
Задам вопрос здесь, чтобы не плодить новые темы.
1. В каких случаях вообще надо проводить пользовательскую юстировку?
При первом подключении датчика к МВ110... ТД. Надо ли потом проводить периодическую юстировку?
2. Обязательно ли "Большее значение физической величины" должно быть равно "Максимальное значения физической величины"?
Что если калибровочная гирька много меньше максимального измеряемого веса?
Спасибо.
kondor3000
05.01.2024, 19:19
Добрый день.
Задам вопрос здесь, чтобы не плодить новые темы.
1. В каких случаях вообще надо проводить пользовательскую юстировку?
При первом подключении датчика к МВ110... ТД. Надо ли потом проводить периодическую юстировку?
2. Обязательно ли "Большее значение физической величины" должно быть равно "Максимальное значения физической величины"?
Что если калибровочная гирька много меньше максимального измеряемого веса?
Спасибо.
Без опыта, лучше вообще не трогать юстировку.
Юстировка проводится, если вы используете не стандартные датчики или большая нелинейность (чаще всего виноваты тензорезисторы, не правильная наклейка)
или не правильно собран, подключён мост.
Но сначала лучше всё таки проверить стандартным поверенным датчиком.
Если просто ушёл ноль, то можно просто скомпенсировать в программе.
Rjcnz_11
23.11.2024, 11:19
Добрый день, при записи юстировочных коэффициентов по Modbus требуется записывать граничные значения напряжения для мимимального и максимальтного веса, вычисленные при юстировке через конфигуратор.
Сделать по Modbus аналог юстировки, как в конфигураторе возможности нет.
Доброго дня!
Тимур, я правильно понимаю что через Модбас невозможно провести юстировку тензодатчика, только через конфигуратор?
что нужно сделать что бы обнулить весы?
Достаточно будет просто нажать на кнопку СП которая будет обнулять регистр 49 тензомодуля?
Rjcnz_11
23.11.2024, 11:27
Без опыта, лучше вообще не трогать юстировку.
Юстировка проводится, если вы используете не стандартные датчики или большая нелинейность (чаще всего виноваты тензорезисторы, не правильная наклейка)
или не правильно собран, подключён мост.
Но сначала лучше всё таки проверить стандартным поверенным датчиком.
Если просто ушёл ноль, то можно просто скомпенсировать в программе.
если не трогать, не пытаться, вообще ничему не научишься. Все постигается путем проб и ошибок, советов опытных людей как вы.
Николай Суриков
23.11.2024, 12:24
Доброго дня!
Тимур, я правильно понимаю что через Модбас невозможно провести юстировку тензодатчика, только через конфигуратор?
что нужно сделать что бы обнулить весы?
Достаточно будет просто нажать на кнопку СП которая будет обнулять регистр 49 тензомодуля?
Не работал с такими модулями, но прочитав документацию делаю выводы, что для обнуления весов необходимо пользоваться регистрами для учета веса тары.
Алгоритм примерно должен быть такойЖ:
1. В регистры Мультипликатор веса тары записать 1
2. В регистры Учет веса тары записать 1
Для обнуления весов по команде с панели:
3. В регистры На весах - тара записать 1
4. В регистр Применить изменения записать 1
Надо проверять на живом модуле надо ли п.3 и п.4 после записи 1 записывать 0.
80273
Rjcnz_11
24.11.2024, 10:29
здравствуйте! Николай, попробую реализовать. сообщу. спасибо
kondor3000
24.11.2024, 11:32
попробую реализовать. сообщу. спасибо
Только наверно надо 0 в тару записывать, с последующей инициализацией, тут подобное обсуждали
https://owen.ru/forum/showthread.php?t=40253&page=2#13
Rjcnz_11
25.11.2024, 21:16
Доброго вечера!
Николай, попытался. К сожалению похвастаться нечем. По сути на панель вывел все интересующие переменные.
Такое впечатление что что то делаю не так. Буду пытаться дальше.
Я исхожу из логики. Если есть в инструкции но не получается по факту значит что то делаю не так. Если интересно, проект ниже
Rjcnz_11
25.11.2024, 21:17
спасибо. Перехожу туда.