PDA

Просмотр полной версии : ПР205. Отрицательная уставка



DKE
15.11.2023, 15:34
Добрый день!
Необходимо управлять включением вакуумного насоса, через датчик с выходом 1-5В (-1..1 бар), датчик завел в ПР205 и спрограммировал, вопрос остается как мне задать уставку в отрицательном значении. Использую макрос "Двухпозиционный регулятор" вывел переменную на экран с возможностью регулировки и дальше нуля дело не идет, данные с датчика вакуума получаю в отрицательном значении.

МихаилГл
15.11.2023, 15:40
Ну как вариант прибавь к получаемому значению константу, если не сможешь отрицательное задание получить

Dimensy
15.11.2023, 15:57
А здесь ничего снизу не ограничивает?
71627

DKE
16.11.2023, 06:40
А здесь ничего снизу не ограничивает?
71627

Нет, именно так и стоит

1exan
16.11.2023, 07:30
Нет, именно так и стоит

Переменная вещественного типа?

DKE
16.11.2023, 07:40
Переменная вещественного типа?

Переменная с плавающей запятой
71642

Уже минимум и максимум попробовал переписать
71643

Тимур Назарбоев
16.11.2023, 10:06
Переменная с плавающей запятой
71642

Уже минимум и максимум попробовал переписать
71643

Здравствуйте, не могли бы Вы выслать Ваш проект на почту support@owen.ru, для детального разбора проекта и решения проблемы.

DKE
16.11.2023, 10:39
71651
Сделал через костыль. Ввожу в положительном значении, а в макрос через деление на ноль с плавающей запятой уже идет отрицательная уставка, на главный экран вывожу текущую отрицательную уставку, и в макросе использую выход холодильник.

DKE
16.11.2023, 10:46
Здравствуйте, не могли бы Вы выслать Ваш проект на почту support@owen.ru, для детального разбора проекта и решения проблемы.

Добрый день. Выслал предыдущий проект, без костыля.