13.11.2023, 16:10
Добрый день. Как решить проблему при подключении ТСП+ИСКРА-ТС.03+НПТ-1К.00.1.3. данного оборудования к контроллеру. Искра имеет добавочное сопротивление в районе 70 ом, вследствие чего преобразователь НПТ-1К.00.1.3.Eх выдает некорректное значение тока.

Тимур Назарбоев
13.11.2023, 16:16
Добрый день. Как решить проблему при подключении ТСП+ИСКРА-ТС.03+НПТ-1К.00.1.3.Eх данного оборудования к контроллеру. Искра имеет добавочное сопротивление в районе 70 ом, вследствие чего преобразователь НПТ-1К.00.1.3.Eх выдает некорректное значение тока.

Здравствуйте, анализ схемы показывает, что проходное сопротивление каждой линии барьера ИСКРА-ТС.03 равно токоограничивающие резисторы 56Ом + сопротивление предохранителя 5-7Ом.
Заявленное в РЭ на НПТ-1К.00.1.3 сопротивление каждой линии, при подключении по 3-х проводной схеме, не должно превышать 30Ом. А барьер имеет сопротивление линии в ~2раза больше. Поэтому НПТ-1К.00.1.3 уходит в ошибку измерения.

Увы, такая схема ДТС+Искра- ТС+НПТ-1К не будет работать.

belas2009
13.11.2023, 16:31
Спасибо, картошки этому хлопцу

belas2009
13.11.2023, 16:32
А что посоветуете в таком случае, наиболее безболезненное, чтобы и искрозащита была и преобразователь в 4-20 работал

In_Da_Cher_A
13.11.2023, 17:18
так НПТ уже идёт в исполнении Ех. Зачем барьер на барьер делать?

belas2009
14.11.2023, 08:49
Извиняюсь, нпт не Ex-овский в наличии

In_Da_Cher_A
14.11.2023, 09:11
так поставьте НПТ в Ех исполнении