Sergey_Tr
10.11.2023, 20:45
Добрый день, прошу уточнить а как реализовать подобный функционал (https://www.youtube.com/watch?v=XPbFs_Kssxw) но чтобы вместо панели был АРМ с Masterscada 4D.
Задача стоит в том чтобы иметь возможность читать, писать, удалять, редактировать, изменять рецепты ПЛК с АРМ с Masterscada 4D.

melky
11.11.2023, 08:42
Полагаю надо искать чтение и запись массива данных. Так как ПЛК210/200 имеет протокол Modbus то весь рецепт должен начинаться с адреса регистра Х и быть последовательным.
Соответственно Scada должна уметь читать/писать начиная с адреса Х требуемое количество регистров одним запросом.
Как вариант писать много раз меняя адреса и говорить ПЛК что все данные переданы.

Применение скриптов в Scada, если прямых путей нет.