Подскажите на что обратить внимание. После настройки прибора КЗР на отоплении всё время открывает, даже если фактическая температура выше той к которой он стремится. Светодиод на открытие КЗР отопления постоянно горит (Не моргает а горит беспрестанно) Контроллер регулирует только отопление. На датчик температуры ГВС поставил резистор. При отключении питания клапан закрывается как положено. ТРМ32.
А на обратку резистор поставили? Или обратка тоже измеряется?
Нет, на обратку не поставил.
Нет, на обратку не поставил.
Глушите обратку резистором. С ГВС перекиньте.
Простите, можно по конкретнее. Мне поставить резистор и на обратку ГВС и моя проблема с отоплением пропадёт? Или я вас ввёл в заблуждение т.к. обратка отопления у меня измеряется.
т.к. обратка отопления у меня измеряется.
Значит редактируйте график обратки. Сейчас прибор "выгоняет" температуру по обратке. Пока она не войдет в график, то будет открываться.
Простите, можно по конкретнее. Мне поставить резистор и на обратку ГВС и моя проблема с отоплением пропадёт? Или я вас ввёл в заблуждение т.к. обратка отопления у меня измеряется.
Выставьте параметры U-06, U-08 градусов 25..
Спасибо. Завтра попробую, отпишусь)
Eugene.A
07.11.2023, 21:54
При отключении питания клапан закрывается как положено. ТРМ32.
А с какого перепуга он у вас закрывается при отсутствии питания? Святым духом?
ТСМ50 или ТСМ100 вот так включать нельзя.
Обязательно нужно 3 провода.
Подскажите на что обратить внимание.
Для начала:
1) Покажите параметры:
- U-01 ... U-10;
- А-01, А-02, А-03 и А-07;
2) Выставите все параметры группы F =0;
3) Если не используете ГВС, то отключите его ПИД (параметр А-04 =0).
+ график пробного включения отопления в этом году ТРМ32-Щ4.
Ничего не помогает. Фактическая температура обратки и так была выше требуемой.
Реакция контроллера такая как будто ошибка датчика темп. наружки или одного из датчиков отопления но температуру он видит корректно. Датчики КТСП-Н Пт100 385. Параметр Р-01 установлен 5.
ТСМ50 или ТСМ100 вот так включать нельзя.
Обязательно нужно 3 провода.
Вы считаете что проблема может быть в этом? Температуру он видит.
Вы считаете что проблема может быть в этом? Температуру он видит.
Если отображает более менее адекватную температуру, то проблема не в этом. Хотя крайне рекомендуется подключать ТС трёхпроводной линией связи и лучше экранированной.
А ещё желательно отвечать на вопросы, но тут я не настаиваю, конечно.
Выход с прибора Открыть Закрыть не перепутаны?