PDA

Просмотр полной версии : Преобразуйте 0-10 в 6-12 ступенчатый



Разживин Сергей Леонидови
16.02.2009, 09:18
Хотелось-бы приобрести динреечное устройство для преобразования 0-10в. в ступенчатый по принципу наполнения для управления ступенями нагрева злектрокалорифера.;) Самому уж лень , да и Вам ассортимент не помешает.

Николаев Андрей
16.02.2009, 09:19
А чуть подробнее, если можно по работе изделия.

Разживин Сергей Леонидови
16.02.2009, 09:21
О каком изделии речь?

Разживин Сергей Леонидови
16.02.2009, 09:24
Высокоомный вход;выходы-реле или Т для управления твердотелками.

Николаев Андрей
16.02.2009, 09:39
Это многое объясняет:cool:
Что должен делать прибор?

Разживин Сергей Леонидови
16.02.2009, 09:46
Получать управление 0-10 вольт(не шунтируя собой выход ТРМ). И пропорционально включать выходы при увеличении напряжения по схеме: 1;1+2;1+2+3 и т.д. И соответственно выключать при понижении управляющего напряжения в обратном порядке.

wiktors75
18.02.2009, 22:54
довольно часто возникают задачи(в основном из -за неправильного проектирования системы,после чего подключают нас) ступенчатого управления каллорифером,или как недавно каскад из 4х котлов.
уст-ва преобразующие 0...10 в ступени,приходится придумывать самому.

было бы не плохо иметь такое уст -во заводского исполнения.

Анатолий
19.02.2009, 06:17
Пока не было трм 151 использовали 138. выход был токовый. Можете оставит просто ступеньчатый релейный выход. По входу. Идея.Ставите 8 ком и 2 ком последовательно на выходе с задатчика. с 2 ком снимаете сигнал на актвный вход 138.вход програмируете 0-20 мА и получаете вольтметро 0-2 вольта. Затем вручную или на калькуляторе просчитаете градацию сигнала. Все логические эленты заводите на один вход и будет ВАМ счасть

Анатолий
19.02.2009, 06:48
схема вложена

Анатолий
19.02.2009, 06:50
вложенная схемма

AVit
19.02.2009, 08:15
Пока не было трм 151 использовали 138. выход был токовый. Можете оставит просто ступеньчатый релейный выход. По входу. Идея.Ставите 8 ком и 2 ком последовательно на выходе с задатчика. с 2 ком снимаете сигнал на актвный вход 138.вход програмируете 0-20 мА и получаете вольтметро 0-2 вольта. Затем вручную или на калькуляторе просчитаете градацию сигнала. Все логические эленты заводите на один вход и будет ВАМ счасть

А зачем так? ведь ТРМ138 может только 0-1В? да и у автора топика сигнал 0-10в - тогда уж надо поставить делитель на 10, что то типа 2кОм и 20кОм или другие с аналогичной зависимосьтью.

ТО Разживин Сергей Леонидови: кстати правильная мысль...работать будет, получиш 8 ступеней и бонусом вольтметр который быдет показывать входной сигнал на управление. тип выхода 138 для управления твердотелками лучше взять -Т (если сигнал управления твердотелелок 10-30В) , а БП для этого и встроенный может потянуть.

Анатолий
19.02.2009, 09:41
при уставке 0-20 мА и внешнем резисторе 100 ом мах при 20ма мы получим 2 в
8ком+2ком в сумме дадуть 10 ком
и при полном сигнале 10 в мы на 2 ком получим 2 вольта
незя ставить 100 ом внешние и получим вольтметр 0-2 в
так стати мы проводим замеры тока от датчика 4-20 мА -меряем падение напряжения на внешнем резисторе 100 ом
когда отрабатываали эту методу вяснили что входное сопротивление 138 где то 18 ком.
2 и 8 я дал для наглядности. :cool: зависит от мощности задатчика 0-10в

AVit
19.02.2009, 10:57
ааа, методом дедукции понял, что вы хотели сказать Анатолий, очень сложно изъясняетесь...
пока раз десять не прочтеш- не поймеш.

Разживин Сергей Леонидови
24.02.2009, 04:32
Конечно 138 использовать можно, но вопрос стоимости... Заказчики морщатся над каждой копейкой. Мне больше по душе переделать конструктор, появившийся в продаже в радиомагазинах "светодиодный индикатор" с входом 0-4вольт и 12 ступенями индикации. Сложнее упаковать всё аккуратно для эстетики монтажа.