PDA

Просмотр полной версии : Ошибка при загрузке проекта в СПК207



dozzHM45
02.11.2023, 11:19
Добрый день, уважаемые коллеги!
Прошу помочь с проблемой загрузки проекта в контроллер СПК207-04-CS_WEB.
Компиляция проходит без ошибок, СПК находится в сети, загрузка кода начинается нормально, останавливается на 99% со следующими ошибками в окне сообщений:

[FATAL ERROR] Неразрешенная ссылка: 'VISHHAVETOMANAGECLIENTS2'
[FATAL ERROR] Неразрешенная ссылка: 'STO_DELETEFILE'

До этого проект адаптировался и спокойно загружался на другую панель без ошибок.

МихаилГл
02.11.2023, 11:26
Возможно это более новая панель и там другая версия кодесиса требуется? Судя по 3-му скрину...

Иногда изменение версии устройства не помогает. В таком случае я не преобразовываю проект к новой версии, а создаю новый и переношу только POU.

МихаилГл
02.11.2023, 11:34
Например судя по руководству, нужен другой Кодесис

Евгений Кислов
02.11.2023, 11:46
Добрый день.
Пришлите мне на почту или в телеграм (в подписи) ваш контактный телефон и данные для подключения по AnyDesk.
Посмотрим, в чем у вас дело.

dozzHM45
02.11.2023, 12:40
Проблема решена, спасибо Евгению Кислову за оперативность!

Дело оказалось в отсутствии библиотек "CODESYS Repository Archive V3.5 SP4"
Скачали с сайта:
https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/01_CODESYS/

Версия CoDeSys та же, что и на скрине №4 в первом сообщении