Pioner-KU
02.11.2023, 08:34
Добрый день
Вышли из строя два модуля МВ110-23.32ДН 2018г.в. (№ 606111800132007286 и № 606111803320084809)
неисправность заключается в следующем: установка работала 24/7 после выключения питания модули не включились, при подаче напряжения на модуль индикатор питание моргает. Полгода назад на одном такое было просто включили выключили питание все "завелось". Теперь не "взлетело".
Разобрали модуль для проверки "пухлых" конденсаторов, конденсаторы не обнаружили, зато обнаружили перегрев платы в районе источника питания 24В
71289
отключив этот источник поднятием диода VD4 модуль "завелся"
71290
Вопрос сколько протянет модуль с таким "Хаком"? (новые модули заказали)
Были ли у кого нибудь подобные проблемы?
Фото номеров приборов:
7129171292
ПС: что-то мне "везет" с модулями МВ110 последнее время, Вот проблема с модулем тензодатчиков (https://owen.ru/forum/showthread.php?t=38576)
ПС2: Мне никто не платил это чисто из эксплуатации
Вышли из строя два модуля МВ110-23.32ДН 2018г.в. (№ 606111800132007286 и № 606111803320084809)
неисправность заключается в следующем: установка работала 24/7 после выключения питания модули не включились, при подаче напряжения на модуль индикатор питание моргает. Полгода назад на одном такое было просто включили выключили питание все "завелось". Теперь не "взлетело".
Разобрали модуль для проверки "пухлых" конденсаторов, конденсаторы не обнаружили, зато обнаружили перегрев платы в районе источника питания 24В
71289
отключив этот источник поднятием диода VD4 модуль "завелся"
71290
Вопрос сколько протянет модуль с таким "Хаком"? (новые модули заказали)
Были ли у кого нибудь подобные проблемы?
Фото номеров приборов:
7129171292
ПС: что-то мне "везет" с модулями МВ110 последнее время, Вот проблема с модулем тензодатчиков (https://owen.ru/forum/showthread.php?t=38576)
ПС2: Мне никто не платил это чисто из эксплуатации