Здравствуйте, при загрузке программы в контроллер появляется сообщение, не могу понять как это исправить. Проект уже заново начал делать, всё равно появляется.
Конечно, я загрузил туда 2 библиотеки ПИД регуляторов.
kondor3000
31.10.2023, 08:55
Здравствуйте, при загрузке программы в контроллер появляется сообщение, не могу понять как это исправить. Проект уже заново начал делать, всё равно появляется.
У вас в проект не добавлены библиотеки ПИД регуляторов, типа Pid_Reg_2.lib
Pid_Reg2 ПЛК63 / ПЛК73 ПИД-регуляторы с автонастройкой
https://owen.ru/product/codesys_v2/libraries
kondor3000
31.10.2023, 09:29
Добавил 2 библиотеки
Одна для ПЛК63/73, другая для ПЛК1хх, у вас какой ПЛК?
Почему всё клещами надо тянуть из вас?
ПЛК110-30 v2
сейчас убрал библиотеку которая для ПЛК63/73 всё заработало. А что я не могу добавить любые библиотеки и не пользоваться ими?
kondor3000
31.10.2023, 10:01
ПЛК110-30 v2
сейчас убрал библиотеку которая для ПЛК63/73 всё заработало. А что я не могу добавить любые библиотеки и не пользоваться ими?
Как видите не все можно добавить, более того лишние биб-ки (не используемые в проекте) лучше вообще удалить, даже если они подходят.