PDA

Просмотр полной версии : МУ210-411 не записывается битовая маска



sergeykrylov
30.10.2023, 16:20
Подскажите, может кто-то сталкивался с такой проблемой.
МУ210-411 не записывается битовая маска по адресу 470. ПО собственной разработки. Но в модуль МУ210-410 всё записывается без проблем.
Из модуля МУ210-411 могу прочитать например напряжение на батареи. И из конфигуратора выходы срабатываю.
Может 470 это не тот адрес для этого модуля?

Евгений Кислов
30.10.2023, 16:25
Подскажите, может кто-то сталкивался с такой проблемой.
МУ210-411 не записывается битовая маска по адресу 470. ПО собственной разработки. Но в модуль МУ210-410 всё записывается без проблем.
Из модуля МУ210-411 могу прочитать например напряжение на батареи. И из конфигуратора выходы срабатываю.
Может 470 это не тот адрес для этого модуля?

У МУ210-411 - 24 выхода, так что надо в запросе записывать регистры 470-471, а не только 470 (как в МУ210-410, где 16 выходов).
В прошивке модуля обмен реализован так, что нельзя записать "кусок" битовой маски выходов - только ее всю целиком.