PDA

Просмотр полной версии : Мониторинг 3-х фазной сети



alex55
30.10.2023, 13:00
Добрый день, есть желание мониторить величину напряжения в каждой фазе по времени, посуточно, с архивированием, графики и пр. Можно ли что-то придумать на базе Овен, прошу поделиться идеями. Готового изделия найти не смог, у электросетей есть свои дорогущие специализированные устройства.

Николай Суриков
30.10.2023, 13:01
https://owen.ru/product/me210_701
https://owen.ru/product/moduli_izmereniya_parametrov_elektricheskoj_seti

melky
30.10.2023, 13:06
Есть куча анализаторов сети, которые будут дешевле чем Овен.
Просто вы вероятно смотрите те варианты, которые еще умеют гармоники до 31-й измерять, то не удивительно, что вас пугает цена.

например среди версий Chint PD7777 смотреть.

Могу ошибаться, но 110-я серия вроде не измеряет энергию.

МСД200 для архивирования или Scada

alex55
30.10.2023, 13:20
Да, я нашел МЭ110.220-3М Овен, наверное недавно появился, с rs-485, далее Scada на ПК- это все есть. Спасибо всем..

melky
30.10.2023, 13:22
110-й появился давно однако.