Просмотр полной версии : ПР-205 максимальное кол-во сетевых переменных?
Yura_brest
27.10.2023, 10:31
Здравствуйте!
ПР-103 в режиме мастера может опросить до 32 устройств. И не более 64 целочисленных переменных.
Подскажите пожалуйста, аналогичную информацию по ПР-205.
Королев Кирилл
27.10.2023, 10:52
Здравствуйте!
ПР-103 в режиме мастера может опросить до 32 устройств. И не более 64 целочисленных переменных.
Подскажите пожалуйста, аналогичную информацию по ПР-205.
Добрый день!
Данные характеристики совпадают. В ближайшее время добавим эту информацию в руководство по эксплуатации.
Yura_brest
27.10.2023, 11:15
Данные характеристики совпадают. В ближайшее время добавим эту информацию в руководство по эксплуатации.
Эх, жалко что не увеличили число регистров в новом устройстве. Спасибо за информацию!
Сергей0308
27.10.2023, 11:46
Вроде любые 64 переменные можно иметь, в смысле и FLOAT32, занимающие два регистра!
Королев Кирилл
27.10.2023, 11:50
Для переменных в режиме master доступно 128 байт памяти - соответственно, 64 целочисленные и 32 переменные типа float.
Вроде любые 64 переменные можно иметь, в смысле и FLOAT32, занимающие два регистра!
Для переменных в режиме master доступно 128 байт памяти - соответственно, 64 целочисленные и 32 переменные типа float.
Уже как-то была дискуссия на эту тему и мне тоже запомнилось, что ограничение касается только количества переменных, но не их типа:
Вы правы, действительно, сейчас на ПР103 имеется ограничение в режиме мастера на 64 запроса.
Для переменных в режиме master доступно 128 байт памяти - соответственно, 64 целочисленные и 32 переменные типа float.
Я правильно понимаю, что никакого другого способа считать данные нет? Ну например какие-то опрашивать по запросу, а какие-то по времени? В любом случае, вся область Master-переменных занимает 128 байт?
И ещё - было бы очень хорошо иметь возможность работать с групповыми запросами (то есть, посылать запрос на диапазон ячеек и потом уже работать с диапазоном переменных из ответа каким-то образом).
СергейНовосиб
30.11.2023, 12:03
Здравствуйте!
ПР-103 в режиме мастера может опросить до 32 устройств. И не более 64 целочисленных переменных.
Подскажите пожалуйста, аналогичную информацию по ПР-205.
А разве это относится не к подчиненному режиму? ОЛ в режиме мастера дал создать более 90 регистров, а в режиме подчиненного только 64 регистра. Проверил на ПР200.
Сергей0308
30.11.2023, 12:15
А разве это относится не к подчиненному режиму? ОЛ в режиме мастера дал создать более 90 регистров, а в режиме подчиненного только 64 регистра. Проверил на ПР200.
В этом-то и проблема(насколько я вижу), что в последующих ПР, после ПР200, их возможности не расширяются, а урезаются в режиме мастер! В перспективе будет невозможно заменить ПР200 более новой моделью, например ПР205, если вы в ПР200 много регистров используете, что противоречит здравому смыслу, всем это очевидно, кроме Овена!
В вот, интересно, чему верить, этому
72014
или этому?
72015
В вот, интересно, чему верить, этому
72014
или этому?
72015
Как говаривал один известный персонаж: времена ныне такие, верить никому нельзя...... Ни тому, ни этому :-)
СергейНовосиб
01.12.2023, 03:11
И даже себе! :)
Powered by vBulletin® Version 4.2.3 Copyright © 2025 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved. Перевод: zCarot