PDA

Просмотр полной версии : Не получается подключить ПЛК110-60 [М02] к OwenCloud



GoodLuck
27.10.2023, 10:14
Добрый день!

Необходимо подключить ПЛК110-60 [М02] к OwenCloud. Делаю все четко по инструкции, но никак не получается.
Прилагаю все скрины, программу. Сижу второй день, уже не знаю в какую сторону копать. Порт Ethernet рабочий.

P.S. Контроллеры СПК110 [М01] и ПЛК210 подключились без проблем.

Алексей Фомин
27.10.2023, 11:14
Добрый день
С настройкой ПЛК на первый взгляд все верно. А в Облаке добавили параметры для опроса (хотя бы один)?

GoodLuck
27.10.2023, 11:23
Добрый день
С настройкой ПЛК на первый взгляд все верно. А в Облаке добавили параметры для опроса (хотя бы один)?

Да, конечно, переменные добавлены.

GoodLuck
27.10.2023, 11:29
не хватает настроек роутера, у него точно маска 255.255.254.0?

Да, маска 255.255.254.0.

СПК110 [М01] и ПЛК210 подключились же к owencloud точно с такими же настройками.

Николай Суриков
27.10.2023, 11:32
Да, конечно, переменные добавлены.

Адреса регистров пропишите как в руководстве к облаку в hex, т.е. 0001, 0002 и т.д.

GoodLuck
27.10.2023, 12:02
Адреса регистров пропишите как в руководстве к облаку в hex, т.е. 0001, 0002 и т.д.

Я делаю по этому руководству https://ftp.owen.ru/OwenCloud/01_Docs/rp_owencloud.pdf. Не могу найти, где написано, что формат адресов регистров прописывается как 0001, 0002...

Но в любом случае, это все равно не помогло.

1exan
27.10.2023, 12:11
Может есть проблема в самом подключении ПЛК к Ethernet (IP адрес неправильный/роутер не пускает устройства без DHCP)?

Николай Суриков
27.10.2023, 12:20
Есть вариант еще обновить контроллер на последнюю прошивку и последний таргет.
У Вас прошивка 0.3.67 а последняя на данный момент 1.2.42. Таргет 3.10, последний 3.3

GoodLuck
27.10.2023, 12:55
Есть вариант еще обновить контроллер на последнюю прошивку и последний таргет.
У Вас прошивка 0.3.67 а последняя на данный момент 1.2.42. Таргет 3.10, последний 3.3

Обновление прошивки, к сожалению, не помогло.

GoodLuck
27.10.2023, 12:56
Может есть проблема в самом подключении ПЛК к Ethernet (IP адрес неправильный/роутер не пускает устройства без DHCP)?

СПК110 и ПЛК210 с точно такими же настройками порта подключаются без проблем.

capzap
27.10.2023, 13:01
Обновление прошивки, к сожалению, не помогло.

проверяли, при выключенном плк пингуется ли в сети его адрес? В конфигурации слейва, введен тот же токен какой показан в облаке, может случайно сгенерировали новый

Николай Суриков
28.10.2023, 15:36
А вообще что побуждает делать такие сети? Админ? Ну так и скажите на совете директоров. Шлюз 1.1. подсеть 255. Иначе работать не будет. Точно и кратко, не нравится, ну значит работать не будет. Дайте им шлюз, ваша Работа на этом закончена!