Шикова Анна
27.10.2023, 09:57
Добрый день! Возникла следующая проблема.
Нужно управлять ПЛК73 из OwenCloud. Для этого используется ПЛК73-М с платой ПИ 73-2 и ПВ210.
Есть инструкция подключения ПЛК к ПМ210, но для этого требуется в проекте в конфигураторе ПЛК добавить элемент Modbus. Если делать аналогично, то в моем проекте нет возможности добавить в конфигурацию ПЛК Modbus.
Соответственно, при попытке импортировать проект без данной конфигурации из СoDeSys в OwenСloud, вылетает ошибка "no modbus slave".
Пожалуйста, посоветуйте что можно сделать, чтобы подключить ПВ210 к ПЛК73.
71187
71188

melky
27.10.2023, 10:07
Разберитесь со служебной областью памяти ПЛК, где хранятся все переменные проекта.
Из служебной области доступен группой запрос.
А так, в настройках переменных указаны адреса, чтения/записи, но группового запроса не будет

melky
27.10.2023, 10:09
ПЛК 63/73 отличаются от следующих.
Так что настраивать наверное ручками как простое Modbus устройство

Алексей Фомин
27.10.2023, 11:57
Добрый день
ПЛК73 необходимо настроить как Modbus RTU Slave и добавить параметры, которые можно будет опросить. См. документацию (https://owen.ru/uploads/373/plc63_73_rp_v1.4.pdf)на ПЛК
В Облаке необходимо добавить прибор типа "Произвольное устройство Modbus", указать соответствующие настройки порта, адрес ПЛК в сети RS, в качестве идентификатора указывается зав. номер ПВ210 (шлюз ПВ210 должен быть предварительно настроен на SSID роутера). Затем в "Настройках параметров" добавить вручную параметры для опроса ПЛК (их регистры).

Spawn
28.10.2023, 03:03
Разберитесь со служебной областью памяти ПЛК, где хранятся все переменные проекта.
Из служебной области доступен группой запрос.
А так, в настройках переменных указаны адреса, чтения/записи, но группового запроса не будет

С групповой "писаниной" у ПЛК63/73 не всё так просто...:rolleyes:

Подробнее здесь (https://owen.ru/forum/showthread.php?t=33456&highlight=Spawn).