Просмотр полной версии : ПР200 и мастерскада 3.х
Господа! как подключить пр200 к мастерскада 3.12 , хотелось видеть например графики температуры, давления , которые получаю на ПР200?
ОПС сервер вам в помощь.
Это понятно, но какой?
Это понятно, но какой?
https://owen.ru/catalog/opc_serveri
Королев Кирилл
26.10.2023, 10:28
А поконкретнее там их 4
Добрый день!
Можете воспользоваться нашим бесплатным ОРС-сервером - https://owen.ru/product/new_opc_server. При добавлении тегов в ОРС-сервер можете воспользоваться расширением в Owen Logic "Экспорт устройства в ОРС".
Если бесплатно, то первый, который Owen. А так любой с поддержкой Modbus. Версия 3.12 в любом случае только через OPC сервера работает.
Любо другую Scada сразу с поддержкой Modbus.
Добрый день!
Можете воспользоваться нашим бесплатным ОРС-сервером - https://owen.ru/product/new_opc_server. При добавлении тегов в ОРС-сервер можете воспользоваться расширением в Owen Logic "Экспорт устройства в ОРС".
Спасибо буду изучать.
Добрый день!
Можете воспользоваться нашим бесплатным ОРС-сервером - https://owen.ru/product/new_opc_server. При добавлении тегов в ОРС-сервер можете воспользоваться расширением в Owen Logic "Экспорт устройства в ОРС".
Еще раз спасибо огромное , я разобрался , все получилось...
Еще раз спасибо огромное , я разобрался , все получилось...
Не подскажите, каким образом? Я хочу подцепить ПР103 к мастерскада 4Д. Создаю узел (контроллер), указываю IP, но выдает ошибку - нет связи. При этом овен OPC прекрасно обменивается данными с ПР103, из другой скады подтягиваю переменные с OPC. Что не так делаю в мастерскаде - не пойму
Не подскажите, каким образом? Я хочу подцепить ПР103 к мастерскада 4Д. Создаю узел (контроллер), указываю IP, но выдает ошибку - нет связи. При этом овен OPC прекрасно обменивается данными с ПР103, из другой скады подтягиваю переменные с OPC. Что не так делаю в мастерскаде - не пойму
Посмотрите в справке (https://support.mps-soft.ru/Help-web/_modbus_tcp_.html)
kaftanati
11.12.2024, 10:43
Не подскажите, каким образом? Я хочу подцепить ПР103 к мастерскада 4Д. Создаю узел (контроллер), указываю IP, но выдает ошибку - нет связи. При этом овен OPC прекрасно обменивается данными с ПР103, из другой скады подтягиваю переменные с OPC. Что не так делаю в мастерскаде - не пойму
В первый раз тоже потратил некоторое время чтобы понять, почему нет связи с узлом. Вот что мне помогло:
1. Для узла нужно указывать или локальный IP (127.0.0.1) или конкретный IP того ПК, на котором будет запущена SCADA - т.е. узел - это собственно ПК/(или ПЛК со встроенной MS), на котором она вертится
2. Подключенные контроллеры (будь это ПР200/103/205 нужно добавлять через протоколы к этому узлу - для Пр103 через Modbus TCP + Modbus TCP Device c указанием уже IP адреса самого ПР103
3. И уже для добавленного контроллера добавлять каналы опроса (параметры/регистры), настраивая каждый з них как нужно
4. Потом эти переменные привязывать к визуалу и т.п. - как в их видео-уроках.