Здравствуйте.
Подключил светосигнальную колонну INNOCONT TL56B-024-RYG к DO1-DO4. При разомкнутых выводах лампы тускло горят а зуммер тихо пищит.
Схема:
71120
В чем причина?

1exan
23.10.2023, 13:17
Здравствуйте.
Подключил светосигнальную колонну INNOCONT TL56B-024-RYG к DO1-DO4. При разомкнутых выводах лампы тускло горят а зуммер тихо пищит.
Схема:
71120
В чем причина?

Возможно в этом:

Контроль обрыва нагрузки
Для модуля МК210-312 реализована цепь контроля подключения нагрузки и контроль замыкания контактов реле при подключении нагрузки.

Для контроля нагрузки следует включить диагностику выхода в ПО OWEN Configurator. После включения диагностики выхода параллельно нормально разомкнутым контактам реле будет подключен высокоомный резистор (номинальное сопротивление 200 кОм). Прибор определяет состояние выхода по напряжению на резисторе:

В случае разомкнутых контактах реле (при выключенном реле) присутствует ток через резистор, выход работает нормально. Если падения напряжения нет, произошел обрыв нагрузки или спекание контактов реле, то фиксируется авария.
В случае замкнутых контактах реле (при включенном реле) ток через резистор отсутствует, выход работает нормально. Если контакты реле замкнуты и ток присутствует, произошло повреждение реле или контактов, фиксируется авария.

UAN
23.10.2023, 14:11
Возможно в этом:

Контроль обрыва нагрузки
Для модуля МК210-312 реализована цепь контроля подключения нагрузки и контроль замыкания контактов реле при подключении нагрузки.

Для контроля нагрузки следует включить диагностику выхода в ПО OWEN Configurator. После включения диагностики выхода параллельно нормально разомкнутым контактам реле будет подключен высокоомный резистор (номинальное сопротивление 200 кОм). Прибор определяет состояние выхода по напряжению на резисторе:

В случае разомкнутых контактах реле (при выключенном реле) присутствует ток через резистор, выход работает нормально. Если падения напряжения нет, произошел обрыв нагрузки или спекание контактов реле, то фиксируется авария.
В случае замкнутых контактах реле (при включенном реле) ток через резистор отсутствует, выход работает нормально. Если контакты реле замкнуты и ток присутствует, произошло повреждение реле или контактов, фиксируется авария.

Диагностика исправности реле и обрыва нагрузки отключена на всех DO.

IVM
23.10.2023, 14:24
Здравствуйте.
Подключил светосигнальную колонну INNOCONT TL56B-024-RYG к DO1-DO4. При разомкнутых выводах лампы тускло горят а зуммер тихо пищит.
Схема:
71120
В чем причина?

Скорее всего Схема контроля обрыва нагрузки не отключена. Источник питания какой используется ? Соединительные провода длинные ?

UAN
23.10.2023, 14:35
Скорее всего Схема контроля обрыва нагрузки не отключена. Источник питания какой используется ?

Блок питания Овен БП60А
Настройки DO:
71125

IVM
23.10.2023, 14:40
Блок питания Овен БП60А
Настройки DO:
71125

После конфигурирования питание модуля передергивали ? Соединительные провода длинные ? Паразитное свечение пропадает если отключить плюсовой провод БП от модуля ?

UAN
23.10.2023, 15:20
После конфигурирования питание модуля передергивали ? Соединительные провода длинные ? Паразитное свечение пропадает если отключить плюсовой провод БП от модуля ?

Модуль изначально был настроен на отключенную проверку - перезагружать его нет смысла. Провода около полуметра длиной. Если цепь разомкнуть как у плюса, так и у минуса - все гаснет и затихает.

Sergej_
23.10.2023, 15:38
Модуль изначально был настроен на отключенную проверку - перезагружать его нет смысла. Провода около полуметра длиной. Если цепь разомкнуть как у плюса, так и у минуса - все гаснет и затихает.

Взгляните схему выхода, и все понятно станет. Отключение проверки в конфигураторе очевидно не отключает физически контроль обрыва. Тока ч.з. резистор 200кОм видимо хватает для слабого свечения. Мультиметром проверить не сложно.71128

IVM
23.10.2023, 16:11
Модуль изначально был настроен на отключенную проверку - перезагружать его нет смысла. Провода около полуметра длиной. Если цепь разомкнуть как у плюса, так и у минуса - все гаснет и затихает.

Цепочка не отключается. Через нее утечки идут.

UAN
23.10.2023, 17:13
Взгляните схему выхода, и все понятно станет. Отключение проверки в конфигураторе очевидно не отключает физически контроль обрыва. Тока ч.з. резистор 200кОм видимо хватает для слабого свечения. Мультиметром проверить не сложно.71128

Если так, то как тогда быть? Свечение не критично, а вот писк нервирует.

1exan
23.10.2023, 17:15
Если так, то как тогда быть? Свечение не критично, а вот писк нервирует.

Попробуйте параллельно поставить резистор

UAN
23.10.2023, 17:17
Цепочка не отключается. Через нее утечки идут.

Не совсем понял, где не отключается? В модуле? Судя по предыдущему сообщению, так и есть - она физически не отключаема. Но что с этим делать?

Sergej_
23.10.2023, 17:38
Если так, то как тогда быть? Свечение не критично, а вот писк нервирует.

1)Параллельно зуммеру попробовать резистор подобрать. 2)Как вариант попробовать запитать например 12 В. В рэ сказано при напряжении менее18 в контроль не работает , возможно этого напряжение будет не достаточно , ток через оптрон резко снизится, как при этом будет работать колонна не знаю. 3) Точно поможет промежуточное реле. или физическое вмешательство в цепь контроля модуля.

IVM
23.10.2023, 17:40
Но что с этим делать?

Смириться и принять как должное. ;)

UAN
23.10.2023, 23:38
1)Параллельно зуммеру попробовать резистор подобрать. 2)Как вариант попробовать запитать например 12 В. В рэ сказано при напряжении менее18 в контроль не работает , возможно этого напряжение будет не достаточно , ток через оптрон резко снизится, как при этом будет работать колонна не знаю. 3) Точно поможет промежуточное реле. или физическое вмешательство в цепь контроля модуля.

Спасибо за варианты. Про снижение напряжения я не додумался - интересное решение, но у колоны в паспорте указано 24В пост. ток +/-10%. Стало быть не взлетит. Наверное, поставлю реле - самое оптимальное решение на мой взгляд.