Просмотр полной версии : МВ210-101 Защита аналоговых входов
Михаил Троицкий
22.10.2023, 08:38
Уважаемые коллеги, на объекте 40 датчиков с сигналом 4..20мА, подключенных к модулям аналоговых вводов МВ210-101. К сожалению иногда провода от датчиков перебивают(пережимают), что приводит к КЗ и выходу из строя сразу всего модуля. Схема подключения датчиков типовая, с одним блоком питания для всех модулей и датчиков.
Подскажите пожалуйста, как защитить модуль от КЗ со стороны датчика
Уважаемые коллеги, на объекте 40 датчиков с сигналом 4..20мА, подключенных к модулям аналоговых вводов МВ210-101. К сожалению иногда провода от датчиков перебивают(пережимают), что приводит к КЗ и выходу из строя сразу всего модуля. Схема подключения датчиков типовая, с одним блоком питания для всех модулей и датчиков.
Подскажите пожалуйста, как защитить модуль от КЗ со стороны датчика
Для ограничения тока в петле при КЗ нужно возле модуля МВ210-101 ставить ограничительный резистор.
Михаил Троицкий
22.10.2023, 10:04
Какая методика расчета сопротивления и какая схема подключения?
Вопрос кто перебивает и зачем? - просто покупаете за его деньги новый модуль и все.
Михаил Троицкий
22.10.2023, 15:47
71103
Схема подключения
nick2015
01.11.2023, 13:28
Для ограничения тока в петле при КЗ нужно возле модуля МВ210-101 ставить ограничительный резистор.
Можно поставить предохранители на 32 ma. Бывают сразу в клеммнике.
Можно поставить предохранители на 32 ma. Бывают сразу в клеммнике.
Интересно, на какое напряжение они рассчитаны? Предохранитель же сгорает не от конкретного тока, а от рассеиваемой мощности, которая определяется как U*I
Интересно, на какое напряжение они рассчитаны? Предохранитель же сгорает не от конкретного тока, а от рассеиваемой мощности, которая определяется как U*I
Это, что-то новое в электротехнике...
Даже если про рассеиваемую мощность,то
U*I , здесь U не преложенное напряжение, а падение напряжения на сопротивлении предохранителя при токе I
ИЛИ
P= I*I * R
ЗЫ
Электрический предохранитель (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D 0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0 %B4%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B 5%D0%BB%D1%8C)
71284
Интересно, на какое напряжение они рассчитаны? Предохранитель же сгорает не от конкретного тока, а от рассеиваемой мощности, которая определяется как U*I
На предохранителе, как на любом активном сопротивлении упадёт напряжение равное I * R.
Андрей Чернов
02.11.2023, 09:27
У меня вот подобная ситуация. Мы делаем очень много проектов на Овен и используем аналоговые модули. При некорректном подключении монтажниками хотя бы одного из датчиков - весь модуль выходит из строя. Что 110, что 210 модули. Уже этих нерабочих модулей десятка два. Очень мало защиты у них. И один АЦП на все входа - боль. Уже думаем ставить предохранитель на 100мА на каждый вход, отдельно автомат на каждый аналоговый модуль.
Вот тут есть схема ограничения входного тока https://owen.ru/forum/showthread.php?t=9398&p=420591&viewfull=1#post420591
Если R2 взять 300 Om на 2Вт, то должна защитить при КЗ. Вопрос в том допустима ли нагрузка в 400 Om для датчика?
На предохранителей, как на любом активном сопротивлении упадёт напряжение равное I * R.
А, ну да. Был неправ, спорол фигню сгоряча :)
Обычно я ставлю резистор 0,125 Вт 120 Ом. В штатном режиме на нем рассеивается не более 55 мВт. При неисправности пусть лучше этот резистор сгорает.
Михаил Троицкий
11.11.2023, 20:09
Используйте многоканальные блоки питания с гальванической развязкой каналов. Например метран-6 DIN. И на каждый канал предохранитель 32мА (плавкая вставка)
Powered by vBulletin® Version 4.2.3 Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved. Перевод: zCarot