PDA

Просмотр полной версии : ПЛК110 и Овен ОРС сервер



Васильев
19.10.2023, 02:34
прошу помощи..
самый простой проект ПЛК110М02+МВ110.8+МВ100.6У и панель оператора
протокол модбус TCP - панель (мастер) опрашивает периодически ПЛК
теперь надо данные отправить на ОРС сервер

подскажите пожалуйста как подключить к ОРС серверу.
в настройках задал IP адрес, пару переменных для считывания
нет соединения..

спасибо большое

1exan
19.10.2023, 04:28
прошу помощи..
самый простой проект ПЛК110М02+МВ110.8+МВ100.6У и панель оператора
протокол модбус TCP - панель (мастер) опрашивает периодически ПЛК
теперь надо данные отправить на ОРС сервер

подскажите пожалуйста как подключить к ОРС серверу.
в настройках задал IP адрес, пару переменных для считывания
нет соединения..

спасибо большое

Чтобы подключить одновременно панель и OPC через Modbus TCP добавьте в Modbus(FIX) ещё один TCP и измените у него значение порта (поставьте например 503) и на панели или в OPC тоже измените этот параметр (обычно такая возможность есть). И не ставьте на OPC слишком маленький период опроса - возможно возникновение проблем со связью. А если панель находится рядом, то лучше подключите её через RS232 (просто добавьте в Modbus(FIX) нужный интерфейс RS232)

Васильев
19.10.2023, 05:05
благодарю!
связь установилась, но и вопросы тоже появились:
1. как прочитать например сразу 50 регистров?
2. что делать с полученными данными - куда они записываются (в лог файле есть - есть наверное какая то база), как данные предоставить в виде графика или тревог?
3. у меня нет подключения к овен cloud, то же из-за причины занятости порта панелью 502?


спасибо большое

Васильев
19.10.2023, 05:09
так файл с конфигурации с переменными добавил из CodeSys
получается каждый регистр читается одной командой?

Васильев
19.10.2023, 05:12
чтение идет группами.

1exan
19.10.2023, 08:11
благодарю!
связь установилась, но и вопросы тоже появились:
1. как прочитать например сразу 50 регистров?
2. что делать с полученными данными - куда они записываются (в лог файле есть - есть наверное какая то база), как данные предоставить в виде графика или тревог?
3. у меня нет подключения к овен cloud, то же из-за причины занятости порта панелью 502?


спасибо большое

1. Клиент модбас (OPC, панель) сам определяет как ему читать данные. Если ограничений нет, то чтение будет производиться группами регистров.
2. Смотря куда эти данные поступили.
3. Да. Посадите панель на другой порт.

Васильев
19.10.2023, 09:07
спасибо большое
к моему большому сожалению признаю свое поражение..
за два месяца было много сделано, прочитано, изучено (codesys, протокол modbus, устройства овен, частотники, операторная панель, язык макросов всё с нуля), сегодня ночью даже ОРС (Овен и Codesys) заработал, но с базой данных и SCADA справиться не могу...

благодарю всех за помощь

kondor3000
19.10.2023, 10:11
спасибо большое
к моему большому сожалению признаю свое поражение..
за два месяца было много сделано, прочитано, изучено (codesys, протокол modbus, устройства овен, частотники, операторная панель, язык макросов всё с нуля), сегодня ночью даже ОРС (Овен и Codesys) заработал, но с базой данных и SCADA справиться не могу...

благодарю всех за помощь

А чего с ней справляться? Вам надо передать на скаду данные, а в скаде настроить сохранение в базу данных на компе. Всё!
Возьмите скаду попроще типа Симп Лайт и делайте, потому как например с Мастер скадой 4D, разбираться надо не меньше недели, а некоторым ( без опыта)
и месяца будет мало.

Васильев
19.10.2023, 20:30
все бесплатные версии скада лайт поддерживают не более 32-64 точек (переменных)
и вопрос дальнейшей поддержки, мне нужно объединить 12 объектов минимум по 25 переменных (ну пусть 15 переменных) думаю надо попробовать написать на делфи самопал или web версию.
можете помочь с исходниками или попробовать написать.

Васильев
19.10.2023, 20:38
я так понимаю...
орс сервер считывает данные по сети из устройств
и дальше программа scada уже берёт данные сохраняет в базе данных
и отображает данные

melky
19.10.2023, 20:43
Васильев RapidScada, хоть 100 объектов по 25 тегов, да хоть по сотне тегов... а что захочется дописать, придется C# использовать, нет в ней Delphi :)

kondor3000
19.10.2023, 21:11
все бесплатные версии скада лайт поддерживают не более 32-64 точек (переменных)
и вопрос дальнейшей поддержки, мне нужно объединить 12 объектов минимум по 25 переменных (ну пусть 15 переменных) думаю надо попробовать написать на делфи самопал или web версию.
можете помочь с исходниками или попробовать написать.

Триальная версия
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЯ тегов
с ограничением по времени на 1 час
https://simplight.ru/download/

Для сохранения тегов в базу данных достаточно поставить галку , нарисуете мнемосхему будет красиво, 71045
не нарисуете, будет выводить просто данные и графики. Есть экспорт в .scv и в .xls

Васильев
19.10.2023, 23:27
установилась рапид scada с большим трудом,
но все равно не открывается веб сервер...
видимо надо виндовс переустановить

melky
20.10.2023, 08:30
Васильев вопрос какой Windows?
что ж у вас с какими то трудами все устанавливается? :)

Васильев
20.10.2023, 09:30
windows7 64
да хз, наверно руки не от туда растут

kondor3000
20.10.2023, 09:35
установилась рапид scada с большим трудом,
но все равно не открывается веб сервер...
видимо надо виндовс переустановить

Мастер скада 4D стоит на компе? Если стоит удалите её, она очень тяжёлая, нужен крутой комп для работы.
Удалите все ненужные скады, поставьте одну и работайте.

Васильев
20.10.2023, 23:23
систему переустановил, так и не хочет устанавливается рапид scada
(сообщение установка с ошибками: виндовс устарела, не открывается web)

подскажите пожалуйста по поводу подключения к овен cloud (тоже не могу подключится..)
мак адрес прописал, токен прописал, порты на роутере все открыты, подключение по модбус TCP
овен компонент добавил, для компонентов TCP для связи с панелью адрес 503, для ОПС сервера 504, т.о. порты 502 свободен
переброс портов на роутера сделал

Васильев
20.10.2023, 23:26
нет связи
что не так делаю?

еще и переменные обозвал и импортировал в овен слоуд

melky
21.10.2023, 18:20
windows7 64
да хз, наверно руки не от туда растут

Если ставили 6-ю версию Scada то немудрено. У нее нет прямой поддержки 7-ки, там нужно SP1 и еще что-то колхозить. И то не уверен что можно будет запустить сервер Scada.


Операционная система: Microsoft Windows Server 2016/2019/2022, Microsoft Windows 10/11.
.NET Runtime 6.0.
Microsoft IIS для работы веб-приложения.

вы видите здесь Windows 7 ?