Вход

Просмотр полной версии : ПЛК200 Уведомление с устройства: "Download denied on Application from CmpCoreDump. Ch



borisovc
12.10.2023, 19:39
Здравствуйте.
Есть такая проблема:
после Логин программа не переходит в RUN "программа загружена-ИСКЛЮЧЕНИЕ",
компиляция ошибок не выявляет, прошивка ПЛК, таргет все свежее,
подскажите пожалуйста где искать, прилагаю лог журнала событий.
За ранее благодарен.

Евгений Кислов
12.10.2023, 20:03
Добрый день.
Судя по логу - у вас в приложении возникает деление на ноль, что и приводит к исключению.

borisovc
12.10.2023, 20:31
нашел! Спасибо!