PDA

Просмотр полной версии : Настройка системы ОВ на ТРМ 1033



Pau1
12.10.2023, 13:39
Доброго дня!
Система приточная с электрокалорифером на ТРМ 1033.02.00.
Проектом заложен только датчик температуры Тпр.
Данную функцию отключаю. Вкл/выкл функцию поддержания температуры в помещении
Вместо Тнар и Тпом вешать резисторы или Тпом в любом случае требуется добавлять?
Не знаю может ли он ориентироваться только на Тпр ((

МихаилГл
12.10.2023, 17:52
Вы бы хоть схему прикладывали. Теперь предлагаете сначала скачать инструкцию и смотреть типовые схемы подключения? Это очень неудобно...

Почитал документацию...

Так ведь это специализированное реле с уже зашитым алгоритмом... Оно возможно не предусматривает работу без датчиков наружного воздуха и в помещении. В меню не обнаружил возможность вывода датчиков из алгоритма...