Просмотр полной версии : Датчики 0-10В



SergeyLevin
12.10.2023, 02:27
Здравствуйте.

Есть два датчика (СО2) 0-10В. Свободный канал только один.

Подскажите, пожалуйста, существует ли какое-то готовое решение для того, чтобы подключить эти два датчика к одному каналу?
На выходе должно быть большее напряжение. Ну то есть если один выдаёт 5В, а второй 9В, то на выходе должно быть 9В.

Мне говорили про простейшую диодную схему, но я сам очень далёк от этого. Ну то есть соединить, наверное, смогу, но из чего собирать - не имею ни малейшего представления.

К сожалению, даже не знаю, как такой тип прибора может называться (делитель, мультиплексор, сумматор, коммутатор - всё вроде не совсем то), чтобы поиском воспользоваться.

melky
12.10.2023, 08:52
Тут только мультиплексор. Как вы будете вычислять показания двух датчиков при 3+5 или 4+4 если в сумме это всегда дает 8 ?
Вопрос куда хотите прицепить? у китайцев есть платки под такие входы с Modbus.

VaBo
12.10.2023, 08:53
Возьмите два диода, лучше из этого ассортимента
https://www.chipdip.ru/catalog/diodes-schottky?x.10148=s4Q
На катоды подайте сигналы с датчиков, аноды соедините и поключите к вашему свободному каналу. Падение (потеря напряжения) на диоде будет порядка 0,2 Вольт, можете программно скомпенсировать. Если бы не СО2, советовать бы не стал.

SergeyLevin
12.10.2023, 11:59
Возьмите два диода, лучше из этого ассортимента
https://www.chipdip.ru/catalog/diodes-schottky?x.10148=s4Q
На катоды подайте сигналы с датчиков, аноды соедините и поключите к вашему свободному каналу. Падение (потеря напряжения) на диоде будет порядка 0,2 Вольт, можете программно скомпенсировать. Если бы не СО2, советовать бы не стал.

Спасибо, попробую.

SergeyLevin
12.10.2023, 12:04
Тут только мультиплексор. Как вы будете вычислять показания двух датчиков при 3+5 или 4+4 если в сумме это всегда дает 8 ?
Вопрос куда хотите прицепить? у китайцев есть платки под такие входы с Modbus.

Так мне не нужно знать, какой из них что передаёт. Мне нужно большее значение. В первом случае 5, во втором 4.

Прицеплены они будут к приточной установке. Просто помещения рядом, но изолированы друг от друга, а воздуховод один, и канал управления один.

Сергей0308
12.10.2023, 12:46
Возьмите два диода, лучше из этого ассортимента
https://www.chipdip.ru/catalog/diodes-schottky?x.10148=s4Q
На катоды подайте сигналы с датчиков, аноды соедините и поключите к вашему свободному каналу. Падение (потеря напряжения) на диоде будет порядка 0,2 Вольт, можете программно скомпенсировать. Если бы не СО2, советовать бы не стал.


Спасибо, попробую.

Мне кажется надо полярность подключения диодов изменить на противоположную, при вашей полярности будет меньшее значение из двух сигналов, а надо большее значение из двух сигналов и лучше применить диоды Шоттки, в смысле, у них примерно в два раза меньше прямое падение напряжения.

SergeyLevin
12.10.2023, 13:04
Что-то вроде вот такого?

70886

Сергей0308
12.10.2023, 13:20
Что-то вроде вот такого?

70886

Да, я так предлагал!

70888

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B4

Alexey_Palich
12.10.2023, 14:53
Реле с перекидным контактом не проще? и периодический опрос

SergeyLevin
12.10.2023, 15:08
Реле с перекидным контактом не проще? и периодический опрос

А смысл?
Вентиляция же. В одной комнате СО2 в норме, датчик отдает условно 0, во второй нужен воздух, датчик отдаёт 10В.
Зона для контроллера вентиляции одна и та же, входной канал один, он будет получать то ноль, то 10В и запутается)

VaBo
12.10.2023, 15:20
Мне кажется надо полярность подключения диодов изменить на противоположнуюДа, конечно, сигналы на аноды, катоды соединить. Диоды из списка - Шоттки с небольшим (20 В) обратным напряжением, у них самое малое падение.