Андрей Чернов
11.10.2023, 20:31
Здравствуйте, коллеги!
На объекте установили плк с аналоговыми входами
Подключаем датчик давления по схеме
Вход переключил в 4-20. Значение на входе "слишком мало"
В чем может быть причина? Нужен ли резистор, который включается dip-переключателем(как на аналоговом модуле) и если нужен, то как его подключать? 70877
70878

Евгений Кислов
12.10.2023, 12:29
Добрый день.
Какое в вашем случае значение Rогр?
Если измерить мультиметром ток на аналоговом входе ПЛК - то какое значение он покажет?

Андрей Чернов
14.10.2023, 19:16
Проблема решилась. Подключенный резистор плохо контактировал с клеммой и в конечном итоге у него отвалилась ножка. После замены резистора на новый и корректной установки показания стали корректны
Резистор на 100 Ом