PDA

Просмотр полной версии : Не удается подключить ПЛК 200 к OwenCloud



Sergio038
11.10.2023, 16:08
Добрый день. Появилась проблема с подключением ПЛК 200 к OwenCloud. Все было нормально, данные с этого ПЛК передавались в OwenCloud. Мне потребовалось добавить дополнительные переменны. Я обновил символьную конфигурацию (добавил недостающие переменные), загрузил новый проект в ПЛК. В дереве объектов Codesys OwenCloud при помощи переменной Application.TargetVars.stOwenCloud.xEnableOwenClou d сначала остановил подключение к OwenCloud (связь пропала) потом включил обратно, но связь так и не появилась. Перепробовал все (перезагрузка ПЛК, Сброс ПЛК, Полная перезаливка проекта в ПЛК, удалил и снова добавил прибор в OwenCloud потеряв при этом все архивы для этого прибора).

Николай Суриков
11.10.2023, 17:14
https://owen.ru/forum/showthread.php?t=20069&page=505&p=399547&viewfull=1#post399547
Я так и не смог победить. Вот именно при добавлении этих двух переменных все перестает работать, если снять с них галочки, то все работает. Другие переменные добавляю, все ок, а с этими беда. Мистика.

Евгений Кислов
13.10.2023, 08:04
Добрый день.

В облаке длина названий параметров ограничена 32 символами.
В нашем компоненте связи с облаком в CODESYS при настройках импорта комментариев в XML (см. скришот 4 из вашего поста) в качестве названий параметров используются комментарии к переменным.
У вас в символьной конфигурации есть переменные, комментарии которых превышают 32 символа, например:


ФС Режим работы скажыны 1 (0-выкл, 1-авто, 2-ручн)

При их обработке в компоненте они должны быть обрезаны до 32 символов, но из-за ошибки (которую мы исследуем и устраним) в вашем случае это происходит некорректно и приводит к формированию некорректной конфигурации, которую не может обработать облачный сервис.

В качестве текущего решения проблемы - уменьшите длину комментериев.

Sergio038
13.10.2023, 19:46
Сократил комментарии до 32 символов и все заработало. Спасибо!!!

Sergio038
10.01.2024, 17:05
Добрый день. Повторилась таже проблема на другом СПК (Добавил дополнительные параметры в символьную конфигурацию, загрузил и OwenCloud перестал видеть СПК) Вы говорили что постарайтесь устранить данную проблему. Скажите, получилось ли или нет, и как решать проблему с подключением к OwenCloud так же как и в прошлый раз уменьшением длинны комментария или другой вариант)? Просто СПК работает на очень важном объекте и дергать его многократной перзаливкой проекта не очень хотелось бы.

Евгений Кислов
10.01.2024, 17:20
Добрый день. Повторилась таже проблема на другом СПК (Добавил дополнительные параметры в символьную конфигурацию, загрузил и OwenCloud перестал видеть СПК) Вы говорили что постарайтесь устранить данную проблему. Скажите, получилось ли или нет, и как решать проблему с подключением к OwenCloud так же как и в прошлый раз уменьшением длинны комментария или другой вариант)? Просто СПК работает на очень важном объекте и дергать его многократной перзаливкой проекта не очень хотелось бы.

Добрый день.
Ошибка еще не устранена.
Уменьшите длину комментариев.

Sergio038
08.02.2024, 14:42
Добрый день.
Ошибка еще не устранена.
Уменьшите длину комментариев.

Добрый день. Есть ли новости по вышеобозначенной проблеме? Проблема с СПК и связи с OwenCloud так и не решилась. Уменьшил длину комментариев, полностью перезалил проект, СПК подключился к OwenCloud и через 5 минут отвалился. Процедуру повторил дважды, все тоже самое...

Евгений Кислов
08.02.2024, 16:11
Добрый день. Есть ли новости по вышеобозначенной проблеме? Проблема с СПК и связи с OwenCloud так и не решилась. Уменьшил длину комментариев, полностью перезалил проект, СПК подключился к OwenCloud и через 5 минут отвалился. Процедуру повторил дважды, все тоже самое...

Мы еще не приступали к исправлению проблемы, связанной с длиной комментариев.
Возможно, вы сейчас наблюдаете другую проблему.
Свяжитесь утром со мной через телеграм (в подписи) и обеспечьте доступ по AnyDesk - посмотрим, что у вас происходит.

SlavikP
28.02.2024, 08:13
Пытаюсь подключить к облаку ПЛК200. Читаю инструкцию.
73938
Смотрю на узел Info.
73939
Понимаю, что чтото пошло не так.
Контроллер стоит в шкафу, вынуть его для считывания серийника - проблема.
Как правильно подключать к облаку?

Евгений Кислов
28.02.2024, 08:40
Пытаюсь подключить к облаку ПЛК200. Читаю инструкцию.
73938
Смотрю на узел Info.
73939
Понимаю, что чтото пошло не так.
Контроллер стоит в шкафу, вынуть его для считывания серийника - проблема.
Как правильно подключать к облаку?

Попробуйте посмотреть серийный номер в web-конфигураторе.
Если там он тоже не отображается - то, к сожалению, вам придется отправить прибор в сервисный центр.

SlavikP
28.02.2024, 08:48
Попробуйте посмотреть серийный номер в web-конфигураторе.
Где он там отображается, вот тут должен быть?
73941
Нашел оригинальную коробку от контроллера (свезло!). На ней есть наклейка с номером. Это поможет?
73942

Евгений Кислов
28.02.2024, 09:00
Где он там отображается, вот тут должен быть?
73941
Нашел оригинальную коробку от контроллера (свезло!). На ней есть наклейка с номером. Это поможет?
73942

Нет, к сожалению.
Вам поможет только сервисный центр или визит в наш московский офис - там могут восстановить заводской номер.