День добрый. Пытаемся подавать токовый сигнал 4-20мА с модуля 502 на модуль 101.
На 502 индикаторы горят зеленым, значение уставки выходного сигнала меняется - контролируем через конфигуратор.
На входе 101 всегда одно значение в 2,6 мА.
На входе в 101 установлен ограничивающий резистор в 400 Ом.

При конфигурировании выхода на 502 под сигнал 0-10В - выходное значение меняется в соответствии с уставкой.

В чем может быть причина не-работы с сигналом 4-20мА?

kondor3000
11.10.2023, 10:27
День добрый. Пытаемся подавать токовый сигнал 4-20мА с модуля 502 на модуль 101.
На 502 индикаторы горят зеленым, значение уставки выходного сигнала меняется - контролируем через конфигуратор.
На входе 101 всегда одно значение в 2,6 мА.
На входе в 101 установлен ограничивающий резистор в 400 Ом.

При конфигурировании выхода на 502 под сигнал 0-10В - выходное значение меняется в соответствии с уставкой.

В чем может быть причина не-работы с сигналом 4-20мА?

Зачем на токовом сигнале ограничивающий резистор 400 ом? В какой цепи он стоит?
Как настроены выход и вход ? По какой схеме подключён выход и вход.

Лесурмыг
11.10.2023, 10:31
Зачем на токовом сигнале ограничивающий резистор 400 ом? Расскажите.

В соответствии с п.5.5 из руководства на 210-502 "Если во время работы в режиме 0...20 мА и 4...20 мА сопротивление нагрузки меньше, чем допустимое
для соответствующего напряжения питания, то последовательно с нагрузкой необходимо включить
ограничительный резистор Rогр"

МихаилГл
11.10.2023, 17:52
Внешний источник питания подключён?
Полярность не напутана?
По крайней мере можно кратковременно отключить нагрузку (101 модуль) и повесить туда мультиметр на измерение миллиампер. Если 4..20 отрабатывает, не та полярность или подключение на 101, если нет, то напутано с расключением на 502.

МихаилГл
11.10.2023, 18:08
А лучше приложите ещё и схему.

Cs-Cs
11.10.2023, 18:52
Ну, на всякий случай можно глянуть мой пост про аналоговое IO: https://cs-cs.net/tipy-vyxodov-avtomatiki-tok4-20-napryjeniye0-10
В теории там должна получиться последовательная цепь из выхода, резистора, входа (а внутри модуля - шунтирующий резистор) и блока питания.

Лесурмыг
12.10.2023, 09:35
70884
Пробовали и с внешним питанием, отличным от источника для модуля. и с питанием от одного источника.

МихаилГл
12.10.2023, 12:49
70884
Пробовали и с внешним питанием, отличным от источника для модуля. и с питанием от одного источника.

Схема похоже правильная. Пробовали мультиметром без 101 модуля?

kondor3000
12.10.2023, 13:15
Пробовали и с внешним питанием, отличным от источника для модуля. и с питанием от одного источника.

Про дип переключатель в положение 1 не забыли? 70901 https://owen.ru/product/moduli_analogovogo_vvoda_s_universal_nimi_vhodami_ ethernet_mv210/connection

И скринов настроек модулей так и не выложили.

Лесурмыг
19.10.2023, 16:34
Всем спасибо за желание помочь. Оказался неисправный модуль