Просмотр полной версии : ПР200-X8 аналоговый режим в схеме с 5 электродами (дискр. режим).
alexey001
11.10.2023, 03:12
Возможно ли получение аналоговых значений проводимости в данной схеме (в руководстве это схема подключения для дискретного режима). В дискретном все работает ок , если перевести в аналог - на CI входах 100000000. ПР-ка ведь все равно измеряет проводимость , какой смысл не отдавать его в аналоговом режиме? (или я что-то не так делаю...).
Тимур Назарбоев
11.10.2023, 13:02
Здравствуйте, если вход установлен как аналоговый, то АЦП преобразует полученный сигнал и передает его дальше в программу логики в виде какого-то значения проводимости.
Если вход установлен как дискретный, то АЦП, на основе настроек уровня лог. нуля и лог. единицы преобразует входной сигнал либо в лог. ноль, либо в лог. единицу
Схема для измерения проводимости - одна, схема для подключения кондуктометрических датчиков другая
alexey001
11.10.2023, 14:36
Это все понятно. Может быть я вопрос не достаточно точно сформулировал - если я подключаю стержни для измерения уровня - могу ли я получить в этом случае значения с АЦП непосредственно а не преобразованные проводимости в 0 или 1. (в аналоговом режиме)
Тоесть - проводимости [общий - электрод1 , общий - электрод2 .......].
Я пробовал естественно входы переключать в аналог - при погружении электродов ничего не меняется (значения на CI 1*10^8 всегда). Если переключаю в дискретный - все работает. Или там еще надо поиграться параметрами на CI входах?
Собственно идея заключается в том чтобы при измерении уровня кроме 4 дискретных точек получить еще аналоговый уровень (как проводимость). Естественно нужна будет периодическая калибровка , но это все можно в программе сделать.
Это все понятно. Может быть я вопрос не достаточно точно сформулировал - если я подключаю стержни для измерения уровня - могу ли я получить в этом случае значения с АЦП непосредственно а не преобразованные проводимости в 0 или 1. (в аналоговом режиме)
Тоесть - проводимости [общий - электрод1 , общий - электрод2 .......].
Я пробовал естественно входы переключать в аналог - при погружении электродов ничего не меняется (значения на CI 1*10^8 всегда). Если переключаю в дискретный - все работает. Или там еще надо поиграться параметрами на CI входах?
Собственно идея заключается в том чтобы при измерении уровня кроме 4 дискретных точек получить еще аналоговый уровень (как проводимость). Естественно нужна будет периодическая калибровка , но это все можно в программе сделать.
Вот туе микроСимесны измеряют https://owen.ru/forum/showthread.php?t=38100&p=411809&viewfull=1#post411809
А еще всю эту тему прочитайте
Кондуктометрический датчик уровня и кондуктометрический датчик проводимости немного разные. Но вы можете попробовать подключить электроды к входам AI в режиме измерения сопротивления и посмотреть что получится
dreambelarus
25.10.2023, 20:22
Добрый день. Все можно сделать как вы хотите. Просто не надо переводить входа в дискретный режим. Он честно говоря не задался у производителя в плане того что нет возможности откорректировать через системное меню уровень перехода с 0 в 1 и другие нюансы Это уже не раз отмечалось тестировщиками. Использование блока SEl в режиме кондуктометрических измерений дает возможность пользователю строить логику срабатывания, изменять уровень перехода через меню пользователя смотреть значения электропроводности ПОСТОЯННО. Именно по этой схеме нами был сделан еще на заре тестирования ПР200х8 контролер подтопления....все то что вы хотите только у нас это не электроды в емкости а шлейфы с обычными штырьками "датчиками" в доль плинтусов помещений. Это дает возможность не только контролировать переход в сигнал подтопление но и мониторить состояние шлейфа и образования солевых мостиков....беда всех датчиков подтопления что они со временем засаливаются при интенсивной уборке помещения....поэтому схема была доработана и используется трехштырьковый датчик ....как раз средний провод это общий у CI1 и СI2 входа....тут уже и логику управления приводами по перекрытию подачи воды можно внедрять без участия оператора....
Я думаю вы поняли суть решения....вспоминаю тестировщика Кирилла как он сетовал что не знает точно электропроводности воды отправляя прибор ПР200х8 и зная что заказчику придется через ОЛ вносить коррективы и привлекать его удаленно... а можно было просто сделать это регулируемым в системном меню...... Если что то надо уточнить с удовольствием поделюсь своим опытом по ПР200х8....кондуктометрия моя любимая тема....
Объявили что 1 квартале 2024 выйдет обновленный САУ-У2 с интерфейсом RS-485 вот тут я уже упомянул в Беседке....что было бы неплохо получать через регистры значение электропроводности с каждого уровня... а уж как использовать эту информацию....тут голь на выдумки хитра ;)))))
dreambelarus
25.10.2023, 20:57
Схема для измерения проводимости - одна, схема для подключения кондуктометрических датчиков другая
Тут не соглашусь...схема первичного преобразователя(если мы разберем ПР по условным блокам:)))) однозначно одна для обоих режимов стандартный мост....а вот последующая обработка сигнала отличается....производитель "в дискретном режиме" заложил по сути блок SEL, но к сожалению настраиваемый только из ОЛ....его бы в системном меню возможность изменять уровень перехода в 1....вот это уже было бы интереснее....но как и написал выше сам пользователь может устранить этот недостаток выполнив тот же блок самостоятельно и выведя уровень в настройки на экране в пользовательском меню и получим полную свободу действий плюс контроль удаленно через регистры на скаду состояние входов в цифровом выражении....это не будет электропроводностью как качество воды.... это будет электропроводностью как площадью погружения части электродов тоесь меняется константа ячейки.....а тут главное в этом принципе само понятие КОНСТАНТА....в режиме кондуктометрических измерений на результат влияют системные настройки такие как константа кондуктометрической ячейки, применение или нет температурной компенсации. При константе 1.0 и отключенной термокомпенсации сигнал с кондуктометрического входа будет передаваться без изменений...и равняться сигналу первичного преобразователя ....ну там еще есть темная лошадка юстировка :)))) но это отдельная история. Поэтому выставьте такие значения и будет все отлично. Если заметили при переходе в системном меню в дискретный режим они сами отключаются (не доступны)...потому что в них нет уже смысла при измерении уровня воды на стержнях.
Могу снять осциллограммы с обоих режимов....если уж так надо :)))))
ГЛЮКОNIC
24.01.2024, 17:27
73081 Выставил СI1-CI4 в дискретном режиме в СП307 регистр 4116 выставит и функцию x1, но у меня не видится на панели что вход замкнут, правильно ли Карта регистров Модбас написана ? А возможно x4 и регистр 256 - бит с 13-го по 16-й использовать ?
dreambelarus
25.01.2024, 05:32
73081 Выставил СI1-CI4 в дискретном режиме в СП307 регистр 4116 выставит и функцию x1, но у меня не видится на панели что вход замкнут, правильно ли Карта регистров Модбас написана ? А возможно x4 и регистр 256 - бит с 13-го по 16-й использовать ?
Доброго дня. Проверял работало. Надо посмотреть по цепочке. Перевели ли корректно сам прибор в режим дискретного кондуктометрического входа. Видно хорошо по системному меню пропадают для доступа все разделы связанные с настройкой кондуктометрической ячейки. По-моему в режиме состояние или дискретные входа можно отследить переход с 0 в 1 ...давно пробовал могу чуть позже если надо воспроизвести...потом опросить ОПС сервером. Нет ли ошибки по номеру устройства по умолчанию там 16 адрес в сети MBRTU. Ну а там и с панелью ....
Чуть больше информации. Что-то ещё читаете с ПР200х8 и там нет проблем...значит связь налажена. Ещё какие-то воспоминания что постоянно обсуждают смещение адреса на 1 поэтому часто вижу совет пробовать плюс минус 1 регистр...может все банально...не пробовал СП307...все в переди:)
МихаилГл
25.01.2024, 06:41
73081 Выставил СI1-CI4 в дискретном режиме в СП307 регистр 4116 выставит и функцию x1, но у меня не видится на панели что вход замкнут, правильно ли Карта регистров Модбас написана ? А возможно x4 и регистр 256 - бит с 13-го по 16-й использовать ?
Ничего не понятно, но очень интересно...
Для дискретов я в СП использую 3Х и 4Х, с выбором бит. Но надо учитывать, что это не 4116 регистр, а 4116 / 16..., остаток это читаемый бит регистра. Как то так...
По крайней мере можно же попробовать... Не сгорит же ПРка от этого.
dreambelarus
25.01.2024, 13:01
73081 Выставил СI1-CI4 в дискретном режиме в СП307 регистр 4116 выставит и функцию x1, но у меня не видится на панели что вход замкнут, правильно ли Карта регистров Модбас написана ? А возможно x4 и регистр 256 - бит с 13-го по 16-й использовать ?
73090
Посмотрите вот на эти регистры. проверил по ним работает. По 4116-4119 попробовал....тоже нет ответа OPC серверу пишет BAD...нет времени особо поиграться...
попробовал 4 кондуктометрический вход перевести в дискретный опрашивается по 4111.
73091
73092
чуть ниже выложу как в системном меню видно дискрет 0\1 по кондуктометрическому входу
ГЛЮКОNIC
25.01.2024, 14:56
Дискретные входа видятся с DI1-DI8 и выходы DQ1-8 и F1-F2 и Аналоговые входа, а вот Кондуктометрия никак, посмотрю внимательно ещё раз, но может банально на регистр, я эксперементировал с CI1 и у меня не все 4 одновременно работали
ГЛЮКОNIC
25.01.2024, 14:59
73090
Посмотрите вот на эти регистры. проверил по ним работает. По 4116-4119 попробовал....тоже нет ответа OPC серверу пишет BAD...нет времени особо поиграться...
попробовал 4 кондуктометрический вход перевести в дискретный опрашивается по 4111.
73091
73092
чуть ниже выложу как в системном меню видно дискрет 0\1 по кондуктометрическому входу
и 4096 у меня видится в X1 и 256.0 в X4 тоже отрабатывает
dreambelarus
25.01.2024, 15:30
и 4096 у меня видится в X1 и 256.0 в X4 тоже отрабатывает
73098
Сейчас пару фоток накидаю для последователей...мож кому полезно будет
73099
dreambelarus
25.01.2024, 15:48
Но я бы использовал для дискретного уровня кондуктометрический вход в обычном режиме заведя вход на блок SEL...и с него уже использовать бит для своих целей. Это позволяет вывести на меню переменную от блока SEL и ее регулировать хоть при необходимости. А так уровень перехода с 0/1 можно выставить только в ОЛ что в дальнейшем при эксплуатации может быть проблемой. А так хочеш с экрана хочеш удаленно можно поменять вставку. Плюс смотреть электропроводность на стержнях в момент перехода 0/1 в долгой перспективе это может быть неким оценочным инструментом состояния кондуктометрических электродов...если конечно они используются:)
dreambelarus
25.01.2024, 16:02
и 4096 у меня видится в X1 и 256.0 в X4 тоже отрабатывает
256 регистр тоже вариант посмотрел свою переписку он даже есть и на целочисленном регистре как 1х1000
ГЛЮКОNIC
25.01.2024, 16:28
73098
Сейчас пару фоток накидаю для последователей...мож кому полезно будет
73099
То есть проще взять входа и через свободные регистры с 512-575 и там битовую маску запаковать, а на панели распаковать проще ? - я так понял служебные регистры для CI1-CI4 не работают в дискретном режиме, на экран вывел и мне отображаются что замыкание происходит всё ок, я вывел через сторонние регистры состояния, но мне хотелось вывести именно через те регистры что прописаны в руководстве, но видно не судьба. Спасибо за фото.
dreambelarus
25.01.2024, 17:09
Можем позвать на помощь наших разработчиков... подскажут. Тут и опечаток было много в инфе и в первой версии 1.3 инструкции... возможно не все подкорректировали. Сейчас попробую позвать.
Уважаемы разработчики проясните ситуацию по дискретным кондуктометрическим регистрам. Какие правильные в ПР200х8...4108-4111 или 4116-4119. Будем очень благодарны за оперативный ответ.
Королев Кирилл
26.01.2024, 10:31
Добрый день!
Действительно, ошибка в карте регистров, эти адреса некорректные и не следует их использовать для опроса:
73106
Для опроса аналоговых входов в дискретном режиме нужно использовать адреса 4104-4107, для опроса кондуктометрических входов в дискретном режиме - 4108-4111. Либо опрашивать 256 регистр и распаковывать битовую маску в мастере.
Спасибо за обратную связь, РЭ поправим.
ГЛЮКОNIC
26.01.2024, 14:50
Добрый день!
Действительно, ошибка в карте регистров, эти адреса некорректные и не следует их использовать для опроса:
73106
Для опроса аналоговых входов в дискретном режиме нужно использовать адреса 4104-4107, для опроса кондуктометрических входов в дискретном режиме - 4108-4111. Либо опрашивать 256 регистр и распаковывать битовую маску в мастере.
Спасибо за обратную связь, РЭ поправим.
Отлично, приятно найти ошибку и ещё приятнее Окружение людей которые подключились и проверили. dreambelarus спасибо за содействие.
Мне бы приятнее опросить через 256 добавьте в руководство по каким Битам CI1-CI4 опрашивать пожалуйста. Спасибо