Вход

Просмотр полной версии : Макрос больше меньше



Mike1987
10.10.2023, 19:22
Помогите пожалуйста, нужен макрос для управления аналоговым выходом 4-20, задача на панель вывести две кнопки +/- и с помощью их управлять выходом, но при этом запоминать выходное значение при отключении питания! Хочу сделать тиристорный возбудитель с применением ПР102, панелью 307, и блок буст2. Вообще хотелось бы с поддержанием тока, но пока мозгов не хватает!

kondor3000
10.10.2023, 19:39
Помогите пожалуйста, нужен макрос для управления аналоговым выходом 4-20, задача на панель вывести две кнопки +/- и с помощью их управлять выходом, но при этом запоминать выходное значение при отключении питания! Хочу сделать тиристорный возбудитель с применением ПР102, панелью 307, и блок буст2. Вообще хотелось бы с поддержанием тока, но пока мозгов не хватает!

Не слишком жирно, для одного возбудителя, ПР102, Панель СП307 и блок ещё ?
Это всё можно и попроще сделать.
А схема например так, у счётчика CTN поставить в настройках, сохранение состояния -Да 70838
Выход при 0 будет 4 мА, при 1.0 - 20 мА

Сергей0308
10.10.2023, 20:30
Помогите пожалуйста, нужен макрос для управления аналоговым выходом 4-20, задача на панель вывести две кнопки +/- и с помощью их управлять выходом, но при этом запоминать выходное значение при отключении питания! Хочу сделать тиристорный возбудитель с применением ПР102, панелью 307, и блок буст2. Вообще хотелось бы с поддержанием тока, но пока мозгов не хватает!

Если обойтись кнопочками(вместо панели), то как то так:


70840

Dimensy
10.10.2023, 21:36
Мои пять копеек :)

70843

melky
10.10.2023, 22:34
я вот не понимаю, а зачем кнопкам BLINK ? просветите...

kondor3000
10.10.2023, 22:42
я вот не понимаю, а зачем кнопкам BLINK ? просветите...

Чтобы считал счётчик, нужно переключение FALSE - TRUE. 1 период - 1 счёт. Пока держишь + или - считает.

Юрий Н
10.10.2023, 22:43
блинк это генератор импульсов, который "разгоняет" счетчик.
и что бы не жмякать каждый раз на кнопку... а просто нажать и держать.

melky
10.10.2023, 22:57
понял, спасибо.

kondor3000
10.10.2023, 23:02
Помогите пожалуйста, нужен макрос для управления аналоговым выходом 4-20, задача на панель вывести две кнопки +/- и с помощью их управлять выходом, но при этом запоминать выходное значение при отключении питания! Хочу сделать тиристорный возбудитель с применением ПР102, панелью 307, и блок буст2. Вообще хотелось бы с поддержанием тока, но пока мозгов не хватает!

А так будет, если нужно управление ещё из панели, бит 0 маски +, бит 1 маски - Пока держите кнопку на панели или на ПР идёт счёт 70845

Mike1987
10.10.2023, 23:33
Блин как у вас все просто🤦🏻♂, спасибо вам🤗, работал с segneticsom там как то по проще все это давалось! Завтра буду пробовать каждый вариант! Еще раз всем спасибо

Mike1987
10.10.2023, 23:45
Я понял намек! Есть задача которую хотелось бы решить! Я готов отблагодарить за ее решение! Ведь каждый должен заниматься тем чем может! Если есть желание помочь в решении этой задачи, я накидаю свои пожелания а вы свои за ее решения!

Mike1987
10.10.2023, 23:53
Проще было купить схему управления тиристорами на Алиэкспрес, подключить транс два тиристора и гуд! Но захотелось сделать поддержание тока на выходе , красивую картинку на панели, а мозгов пока на это не хватает, а точнее времени

Mike1987
11.10.2023, 10:00
Проверил все огонь, спасибо большое! но вопрос остался один, как последние значение оставить в памяти ? что бы при включения стартовал с тех же значений!

melky
11.10.2023, 10:57
Mike1987 если вы используете макрос Change_I для связи меду внутренней переменной и сетевой то у вас и так все сохраняется... Если вы конечно при старте не перезаписываете ее из мастера в 0...

kondor3000
11.10.2023, 11:10
Проверил все огонь, спасибо большое! но вопрос остался один, как последние значение оставить в памяти ? что бы при включения стартовал с тех же значений!

Вы же не написали, по какой схеме сделали, по моей в счётчике CTN, надо установить настройку, сохранять состояние -Да, это написано в моём посте ещё вчера.

Mike1987
11.10.2023, 11:49
понял спасибо