PDA

Просмотр полной версии : AlarmManager не сохраняет историю



ViktorBETZ
09.10.2023, 11:14
Добрый день. При наладке оборудования столкнулись с такой проблемой - AlarmManager не сохраняет историю и выдает ошибку об нехватке памяти.
Предъистория такая:
Были у нас несколько (4 штуки) СПК107[M1] 2019 г выпуска. Мы их используя инструкцию с форума обновили до последней версии. Залили приложение - все работает. Но спустя некоторое время обнаружили, что войдя в историю AlarmManager на экране появляется ошибка о нехватке свободного места. И тоже самое повторяется на остальных контроллерах.
Из-за чего появляется эта ошибка????
Скрины настроек AlarmManager, Журнала при подключенном СПК к CDS, терминала при проверке памяти, а также скрин из конфигуратора прикладываю.

PS. Еще попутный вопрос - почему fdisk и экран конфигуратора показывают разные значения флэш-памяти?

Евгений Кислов
09.10.2023, 11:47
Добрый день.


Из-за чего появляется эта ошибка????

Cудя по логу - из-за повреждения или отсутствия файла тревог в памяти контроллера.
Чтобы разобраться в этой ситуации - отправьте, пожалуйста, письмо на support@owen.ru c:
- ссылкой на эту тему
- ссылкой на ваш проект
- инструкцией, как, используя ваш проект, воспроизвести описанную проблему


PS. Еще попутный вопрос - почему fdisk и экран конфигуратора показывают разные значения флэш-памяти?

В конфигураторе есть ошибка, связанная с некорректным округлением при расчете объема памяти. В будущем мы ее поправим.